Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Ипульсный модуль питания на CRE6255

Страница 3 из 3
Новичок
 
Регистрация: 28.03.2023
Сообщений: 10
Репутация: 11
1 0
0 0
 
10.04.2023 08:36 #21
доброго времени. пошел я обходным путем....в цепь, последовательно с нагрузкой ,в моем случае - светодиодная матрица, включаем выпрямительный диод.мало, еще один ,мало еще один.сие действо дает просадку напряжения при включенной матрице,достаточное для того ,чтоб снизить нагрев всех учавствующих приборов в работе. единственное , максимальный ток диодов используемых в качестве ограничителей,должен быть как можно больше (разумно , иначе габариты диодов увеличиваются) максимального тока БП. К примеру, если у блока питания макс. ток 2 ампера, то макс ток у диода должен быть не меньше как минимум 2-ух ампер.ну и ток матрицы для норм свечения должен быть в этих пределах.в моем случае подошли кд 226...
Оценка
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,867
Репутация: 1169
1,315 118
483 1
 
10.04.2023 09:09 #22
Надо было, как вам писали выше, немного подкорректировать резистор в цепи ОС. Всего-то ...
Оценка
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
Знаток
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 217
Репутация: 85
76 17
4 0
 
11.04.2023 08:24 #23
Цитата:
Сообщение от КУКС
доброго времени. пошел я обходным путем....в цепь, последовательно с нагрузкой ,в моем случае - светодиодная матрица, включаем выпрямительный диод.мало
Это худший из вариантов-теперь будут греться диоды,греться ваша матрица (возможно скоро сгорит от непостоянства тока и напряжения),плата и КПД всей системы никакой. Что за проблема купить понижающий DC-DC на АЛИЭСПРЕСС за 0.9 $ с регулировкой тока и напряжения и подключить его к своему блоку на 12 вольт. Вот ссылка https://aliexpress.ru/item/325902450...recommendation
Оценка
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
Знаток
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 217
Репутация: 85
76 17
4 0
 
11.04.2023 08:27 #24
Цитата:
Сообщение от kovigor
Надо было, как вам писали выше, немного подкорректировать резистор в цепи ОС. Всего-то ...
Для него это очень сложно-это,как Вам на Луну слетать!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.03.2023
Сообщений: 10
Репутация: 11
1 0
0 0
 
14.04.2023 13:36 #25
Цитата:
Сообщение от nimok
Для него это очень сложно-это,как Вам на Луну слетать!

по делу ...господа , по делу... можно и транс перемотать, можно и резаки впаять... но можно и диодов добавить... все варианты жизнеспособны. а про то что гретЬся диоды станут, проверено- не греются , и с матрицей и БП все в норме. так что возьмите попробуйте ..это будет Вам возможно, как на луну слетать! И..... думаю понравится...
Последний раз редактировалось КУКС; 14.04.2023 в 13:42.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.03.2023
Сообщений: 10
Репутация: 11
1 0
0 0
 
14.04.2023 13:39 #26
И, думаю тему можно закрыть.вопрос исчерпан. всем спасибо.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,224
Репутация: 792
767 355
23 1
 
14.04.2023 15:50 #27
БП сгорел?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,867
Репутация: 1169
1,315 118
483 1
 
14.04.2023 17:09 #28
Вместе с нагрузкой А потом на щитке автомат сработал
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 855
Репутация: 270
264 0
20 1
 
15.04.2023 01:12 #29
Цитата:
Сообщение от КУКС
но можно и диодов добавить..
И сделать это 28.03.2023 и людям голову не морочить.
Оценка
Ответ
Страница 3 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх