как заставить работать электроконтактный манометр экм-1у в качестве реле давления,желательно схему автоматики.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 3
Репутация: 15
|
Вот посмотрите.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 1
Репутация: 13
|
ЭКМ
Вот схема:
КМ3 - пускатель, включающий исполнительное устройство К1, К2 - любое промежуточное реле на 220 вольт. Всё устройство запитано от 220 вольт.
Последний раз редактировалось vladimir47; 17.03.2012 в 20:32.
Причина: Дополнение к схеме электрической.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 08.09.2010
Сообщений: 11
Репутация: 14
|
Здравствуйте!
Все схемы управления насосом с помощью ЭКМ хорошо работают на бумаге. При практической реализации возникает ряд проблем. 1-при отключении насоса закрывается клапан,что сопровождается мощным гидроударом.Возникает дребезг контактов ЭКМ, в результате чего насос включается и отключается несколько раз,что плохо для него. 2-рано или поздно ЭКМ выходит из строя,т е надёжность схемы низкая 3-есть несколько способов компенсировать гидроудар в ЭКМ,но всё равно надёжность недостаточна. Самое хорошее решение-включить ЭКМ в магистраль водоразбора-здесь нет гидроударов и схема будет работать любая из приведенных.Проще врезать ЭКМ у основания башни,причём это можно сделать без её опустошения. 4-следует помнить,что после автоматизации башни Вы также автоматически будете отвечать и за насос-при выходе его из строя,например,из-за обрыва фазы придётся долго доказывать,что это не от вашей схемы,так что придётся разориться и на реле контроля фаз. Это коротко о применении ЭКМ.Если будут конкретные вопросы-обращайтесь. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 21.04.2009
Адрес: Оренбург
Сообщений: 1
Репутация: 10
|
а так же реле РП256-перемен.напр.РП252 пост. напр. когда требуется создание выдержки времени до 0.8 сек при снятии напряжения с обмотки реле.