Новичок
Регистрация: 16.08.2020
Сообщений: 3
Репутация: 10
|
Всем доброго дня! Ищу схему 3-х фазного стабилизатора SOLBY, SVC 3-30000, 24kW, вх. AC 380V, AVR, LED indicators. и схему платы БЗУ (блок защиты и управления) марки RUSELF MCB117-1.2. На форуме есть схема однофазного, но у него другая плата БЗУ защиты и управления. Стабилизатор не включается на выход, сразу после включения питания с задержкой уходит в защиту. Горят два из трех зеленых индикатора.
Если кто может оказать помощь, прошу не отказать. Имею подозрение именно на плату, т.к. на одной из фаз, после включения питания, щетка на этом латере уходит в крайнее положение, которое сильно отличается от положения щеток на других двух фазах. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,283
Репутация: 2219
|
Андрей_Каз,
Ключевые слова - Цитата:
Сравнивайте каналы. Отключите привод не рабочего канала. Установите щётку в положение, как на рабочих. Так Вы проверите исправность тр-ра и схемы защиты 3-ИЛИ |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,283
Репутация: 2219
|
ИЛИ вот так..... https://riprnd.ru/goods/Plata-Ruself
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.08.2020
Сообщений: 3
Репутация: 10
|
Благодарность
Спасибо за оказанную помощь со схемой Sla70, очень помогла в ремонте, а так же "Гуру" за ссылку на поставщика платы, пока не заказал, пусть заказчик закажет если понадобится. Стабилизатор запустил, пока работает.
Всем еще раз спасибо! |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |