Новичок
Регистрация: 28.05.2020
Сообщений: 4
Репутация: 10
|
Хочу организовать СКУД с использованием RFID-меток. Работать система должна так:
Прикладывается RFID-метка к считывателю, на удаленный сервер уходит запрос с ID метки (серверная часть уже есть). Ответ может быть положительным или отрицательным. Должна произойти какая-то индикация результата ответа сервера. Подскажите, пожалуйста, может какое готовое решение есть? Или хоть совет какой дайте как лучше это сделать? |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.04.2011
Адрес: Севастополь
Сообщений: 48
Репутация: 29
|
Частичный ответ в названии темы...
Для одной точки доступа Вам понадобится в принципе любая плата с микроконтроллером, RFID-модуль RC522 (при поставке он идет в комплекте с картой и брелоком), блок силовых реле для управления замковым устройством, герконовый датчик типа ИО102-2 (СМК-1) для определения положения двери, ЭМЗУ (электромагнитное замковое устройство), например, AL400, ну и что-то для передачи информации по сетям... Для WiFi - Wi-Fi модуль на ESP8266, для Ethernet - модуль ENC28J60... Пишешь программу под свою логику и вперед. Все библиотеки распространяются свободно, как и среда программирования Ардуино. Успехов! |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.04.2011
Адрес: Севастополь
Сообщений: 48
Репутация: 29
|
В примитиве логика такая.
1) Начальное состояние: дверь закрыта (датчик положения двери СМК-1 в состоянии КЗ), ЭМЗУ в заблокированном/закрытом состоянии, считыватель RC522 ожидает прикладывания идентификатора ИД (карточки, брелока); 2) при прикладывании ИД считыватель принимает информацию и передает ее в контроллер, а он ее отсылает на сервер через сетевой модуль; 3) сервер сравнивает принятую информацию с имеющейся базой данных и, если есть совпадение, передает на контроллер команду на разблокирование ЭМЗУ; 4) контроллер через сетевой модуль принимает команду, и разблокирует ЭМЗУ; 5) контроллер смотрит за датчиком положения двери (ДПД) и, если ДПД перейдет из состояния КЗ в состояние Обрыв, значит дверь открыли, т.е. можно снова блокировать замок (в зависимости от замка бывают варианты). Можно еще включить контроль удержания двери в открытом состоянии, защиту от повторного прохода, установить два считывателя на одну дверь - снаружи и внутри, или как вариант - считыватель и кнопка на выход... Хватит пока... Я могу долго говорить об этом))) |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 28.05.2020
Сообщений: 4
Репутация: 10
|
Спасибо за совет! Мне намного проще надо. Двери не нужны, просто отмечать приход и уход пока. Потом надо открытие турникета будет, возможно. А почему именно ENC28J60 рекомендуешь использовать? Я вот читал, что W5500 получше и код писать проще для него. Ты что-то можешь сказать по этому поводу?
|
||
Оценка
|