Новичок
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 438
Репутация: 37
|
Задача следующая - симистор режет фазу на нагрузке, к примеру на лампе накаливания. Этим симистором управляет некое электронное устройство, которое находится рядом с самой нагрузкой где-то на люстре или в коробке выключателя. Как можно обеспечить питание электроники ? Падение напряжения на тиристоре может составлять 220 В если он закрыт и 2 В в открытом состоянии, чего естественно уже мало для питания устройства.
Напрашивается вариант протащить еще и нулевой провод к устройству, но этот вариант не подходит в силу нескольких причин. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,285
Репутация: 2221
|
Сместить угол включения симистора на несколько градусов относительно "0", тогда в начале полупериода Вы получите возможность запитать своё устройство. Такой способ питания устройства использован в датчике движения, устанавливаемым вместо выключателя освещения.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 438
Репутация: 37
|
Именно это я и хотел сказать. К примеру, лампа или нагрузка находится в одном месте, а симистор с устройством - в другом. В такой ситуации 220 будет только на закрытом симисторе. А сдвинуть угол - спасибо за подсказку, по-моему это единственный вариант.
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,554
Репутация: 136
|
Цитата:
Значит плату с лампочкой ты в люстру поставил , а симистор в выключателе забыл что-ли ? Какая только моча не бъёт иногда людям в больную голову !!! Странно то , что находятся те кто спешит это пообсуждать ! Вас не озаботило что спокон веку все димеры в выключатель строили ? Лохи до вас жили и мыслили , да ? |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |