Возможно, это кому-то сэкономит кучу времени.

Вот такая автоматика:

http://rentalkrv.ru/files/download/p...kciya_robo.pdf

Неисправность: ворота не движутся в одну сторону, но мотор гудит.

Первое, что я нашел - неисправный симистор, управляющий мотором (этих симисторов там два).

Второе искал несколько дней. Двигатель иногда не запускается, даже на холостом ходу, но стоит чуть тронуть его пальцем, как он запускается.
Проблема оказалась в пусковом конденсаторе на 14 мкФ. Прибор показал в 50 раз меньше. Но конденсатор не пробит ! Разобрал конденсатор. Он обычный, металлизированная пленка, скрученная в рулон. Так вот, он пробился, часть его выгорела и вспучилась, после чего емкость частично восстановилась. Т.е., он не совсем неисправный, но его емкость упала в 50 раз.

А фирма, установившая ворота, предложила менять двигатель.

Спасибо, что дочитали до конца
Оценка
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
Новичок
 
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 58
Репутация: 22
12 4
0 0
 
17.01.2022 09:36 #2
Не зря говорят:
-Наши руки не для скуки!
Оценка
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх