ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!!
может подскажите. на производстве в оборудование вышел из строя блок питания и пошло завышенное напряжение на Контроллер AL2-14MR-D
у него сгорел DС-DC приоброзователь, и микросхема EEPROM at24c64. это заменили прибор заработал но программы в нем уже не оказалось, вопрос в том куда пишется программа? в EEPROM или же непосредственно в процессор?
есть еще такое же оборудование но DATA кабеля нету, что бы можно было бы снять бэкап, если в EEPROM то программатор имеется, слил бы дамп с рабочей машины
Оценка
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 640
620 131
34 9
 
04.01.2022 14:56 #2
Цитата:
Сообщение от djslonn
в EEPROM или же непосредственно в процессор?
вопрос на миллион долларов: чем отличается процессор от микроконтроллера?
Оценка
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,868
Репутация: 1170
1,316 118
483 1
 
04.01.2022 14:59 #3
Никогда в жизни не видел, чтобы прошивка лежала в 24xx. Там обычно лежат настройки. А прошивка должна быть в процессоре/микроконтроллере или в отдельной микросхеме ПЗУ.
В вашем случае можно попробовать слить содержимое 24хх с другой машины, но не факт, что оно подойдет к вашей, даже если обе машины из одной партии ...

P.S. Вы бы хоть фото платы крупным планом показали. А так можно только гадать. Там, может, не только 24хх вылетела, но и сам микроконтроллер ...

P.P.S. А дальше - берем осциллограф и выясняем, стартует ли микроконтроллер вообще, обращается ли он к этой самой 24хх, ну и дальше - по обстоятельствам ...
Оценка
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
Новичок
 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 10
Репутация: 11
1 1
0 0
 
04.01.2022 15:53 #4
вот так было с не рабочей EEprom



https://dropmefiles.com/He4Qj

то есть сам прибор запускается но он пустой
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,868
Репутация: 1170
1,316 118
483 1
 
04.01.2022 16:08 #5
Правильно, там настройки или программа. Это же ПЛК:

Цитата:
Для резервного хранения информации и/или программы предусмотрена память расширения AL-EEPROM, которая поключается к контроллеру при помощи слота AL2-EEPROM-2
Источник:

https://trade-control.com.ua/products/al2-24mr-d

Оптимальным будет пригласить ту организацию, которая вам его ставила и настраивала, чтобы они вновь прописали в него настройки и программу. Но если у вас есть такой же ПЛК, решающий такую же задачу и управляющий тем же оборудованием, то можно попробовать взять содержимое его EEPROM ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 10
Репутация: 11
1 1
0 0
 
04.01.2022 16:23 #6
в рабочей машине прибор залочен изготовителем , я не могу даже зайти в меню редактировать, просит пароль, которого мы не знаем, машина не новая итальянская, остается вздернуть eeprom и пробовать снять дамп
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
257 178
538 320
 
04.01.2022 16:34 #7
Обычно в таких простых ПЛК EEPROM работает как энергонезависимое хранилище рабочей программы, которая при включении питания загружается в RAM ПЛК. Если так, то диагностика, не обнаружив при включении питания рабочей программы в EEPROM, и сообщает об этом.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
257 178
538 320
 
04.01.2022 16:41 #8
Цитата:
Сообщение от djslonn
... остается вздернуть eeprom и пробовать снять дамп
Попробуйте, но не факт, что получится. Защита может быть прописана в МК как например серийный номер EEPROM. А может и повезет, у итальянцев с этим полегче.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,868
Репутация: 1170
1,316 118
483 1
 
04.01.2022 16:43 #9
Я бы позвал все же тех, кто эти ПЛК ставил/обслуживает, иначе есть риск положить и вторую машину. Или хотя бы доложить руководству, пусть решает, что делать дальше ...
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
257 178
538 320
 
04.01.2022 16:47 #10
ИМХО риск только при выпайке\запайке рабочего чипа. Что легко устраняется путем привлечения мастера с соответствующим оборудованием.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 4
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх