Приветствую всех. Прошу помочь. Сосед по даче отдал отремонтировать сие чудо Ресанта ACH-5000H/1-Ц. Схема достаточно стандартная для релейных стабилизаторов и аналогична ACH-5000\1-Ц, только дисплей ЖК.
Стандартно сгорели релюшки. Я решил их поменять на более мощные. Там стояли CLION HHC67F-1Z-12VDC на 40/30А со временем переключения 10мс. На рынке таких же не нашел, и контакты сгорели у них быстро - года два прошло. Решил поставить JQX-60F - на 60A - у них време переключения заявлено 20мс. Вкрячил их в корпус, заменил ключевые транзисторы на плате с S8050 на 2SD882, т.к. сопротивление обмоток у новых реле 67Ом, а у родных реле 160Ом. Стабилизатор заработал, но при переключениях в районе 160-180 вольт входного напряжения ощущение что возникает кратковременное КЗ между витками. Догадываюсь, что дело в скорострельности реле. Прошу посоветовать - идея с заменой реле - плохая идея? |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
|
А как же стабы на 10ква у которых изначально стоят реле на 60А.
Где то косяк.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
|
Цитата:
Судя по схеме реле обмотки трансформатора замкнуть между собой никак не могут. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 57
|
Допускаю что рабочий ток катушек реле больше , а питалова им не хватает.
Не ?
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 09.03.2024
Сообщений: 2
Репутация: 10
|
Единственная тема по умощнению и оборвалась ни на чем. Недавно подгорели очередной раз релюшки в моей 5квт настенке ресанте люкс. Решил махнуть их на реле jqx60. Транзисторы управления реле 8050 не менял, они на 0.5а, ток реле вдвое меньше по факту. Конденсаторы на плате конечно высохли, самый первый после выпрямителя поставил на 4700мкф. С 1000мкф были глюки, пару раз вываливались в еррор. Трансформатор переносил вниз и вбок. Автоматы выдрал из крышки и поставил на стойках на планку на основании. К крышке теперь только шлейф дисплея тянется. Панель с реле сделал из куска алюминиевого подоконника, распрложил выше трансформатора, а плату кинул сбоку от трансформатора. Приаккуратил монтаж. Силовые провода к плате больше не идут. Битую колодку поменял и новую и проклеил сзади тонкими стеклотекстолитовыми пластинками, теперь она не расколется при сильном нажатии на винты клемм. Кольцо датчика тока на стойке поставил. Клеммы для силовых проводов и соединения между реле делал из толстого медного одножильного провода, выгинал концы кольцами под винтовые клеммы релюх. Как коммутировать реле и выводы трансформатора рисовал со старой платы и никак это не вязалось со схемой что гуляет в сети. Оказалось перепутаны цвета силовых проводов, черный и зелёный, какие именно не помню. Да и вообще много различий между схемой и платой было.
В итоге пару недель ресанта уже работает, питает дом, скачки на линии от 150 до 240в. Грузим не сильно её. Из минусов щелкает конечно погромче. По тратам вышло в 3000р за 4 реле и колодку. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,847
Репутация: 804
|
Для стабилизации питающего сетевого напряжения в серверной стоят три релейных стабилизатора по 20кВт в каждой фазе.
Через полгода работы один из них отказал, сгорели контакты реле и перекрыло на корпус. Реле - китайские, заявлены на 100 А, но, по факту, не тянут и половины. Обмотка на 12 В. Была сделана замена на автомобильные реле с переключающими контактами, а они управляют твердотельными реле на основе оптосимисторов на 150 А, которые аккуратно встали на место удалённых реле. Вместо одного электромагнитного реле нужны два твердотельных. Проблему, таким образом, удалось снять. |
||