Новичок
Регистрация: 19.03.2014
Сообщений: 10
Репутация: 10
|
Здравствуйте!
Есть газовая колонка Beretta с ручным пьезорозжигом,возможно ли к ней подключить (доработать) электронный блок розжига? Покупать Китайскую не хочется,а ту же Беретту с электронным розжигом очень дорого. Есть ли такой эл.блок розжига,который при открытии крана воды будет не только подавать искру для розжига,но и подавать(после зажигания пламени отключать,т.к. дальше уже датчик будет питать клапан) напряжение (0.3 - 0.5 в) на эл.клапан,который срабатывает от термодатчика? Может кто делал подобное,поделитесь советом пожалуйста! |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2218
|
Вы должны отдавать себе отчёт о возможных последствиях переделки штатного ГО!Но если есть опыт-можете использовать блок розжига на основе ВВ трансформатора от ГП(например Аристон)...
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.03.2014
Сообщений: 10
Репутация: 10
|
Отчёт отдаю,поэтому и не хочу убирать датчики:
- перегрева; - горения; - защиты от низкого давления; - непредвиденного прекращения подачи воды; - защиты от затухания горелки. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2218
|
Блок розжига ГП,впрочем,несколько избыточен-т.к. питает 4-е конфорки(транс несолько великоват),если есть возможность-задействуйте ВВ транс с платы упр.любого котла с э/розжигом.Коммутировать по первичке,если есть возможность выбора-выбирайте низковольтную первичку(24/28В)-в согласии с правилами ТБ...
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
|
Слишком много переделок потребуется для такой модернизации. Во-первых - блок контроля пламени должен "чем-то" включаться/выключаться (микрик). Во-вторых, этот же блок управляет работой эл.магнитного клапана подачи газа, и его будет надо где-то "прилепить". Для выполнения указанных условий придётся существенно переделывать гидрогазовый узел. В крайнем случае - использовать таковой от той же "китайской" колонки. Возможно - вместе с горелкой. Понятное дело - всё ради более добротного теплообменника. Сколько стоит "Beretta" - автомат не знаю, ибо (имхо) данный брэнд далеко не в лидерах "колонкостроения" (перечисление "ляпов" - отдельная тема). Не проще ли взять готовый автоматический "Bosch"/"Junkers", "Ariston", "Termet", "Electrolux", "Demrad"...? По деньгам то на то и выйдет. Главное - безо всякой головной боли и риска!
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.03.2014
Сообщений: 10
Репутация: 10
|
Да,микрик я ещё не придумал как прилепить.
Кто-нибудь знает,есть такой эл.блок розжига,который помимо искры в момент нажатия микрухи выдаёт отдельно напряжение 0.5в ? Эти 0.5в мне нужны для кратковременного питания вот этого клапана:1.jpg.
Последний раз редактировалось DShuba; 20.03.2014 в 09:42.
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2218
|
Электрические характеристики этого клапана есть?(или модель).0.5В-скорее всего уровень управляющего сигнала(да и то маловато)-откуда взяли такую инфу?Микрик,вам вообще то не удобен-используйте включение по прерыванию светового потока(либо поворот вентиля,либо появление струи воды.).
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.03.2014
Сообщений: 10
Репутация: 10
|
Если с микриком ничего не придумаю,можно поставить датчик протока
По поводу клапана - читал на каком-то форуме,так что инфа не достоверна Сам хочу узнать его характеристики. В колонке он управляется датчиком наличия пламени(фитиль),сколько вольт может выдать такой датчик(термопара)? Сам клапан:http://sevplast.com.ua/rus/produkt/?good_ID=602 |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2218
|
Немного не так-датчик только формирует управляющий сигнал,а силовой драйвер(ключ/реле)открывает/закрывает клапан.Сам клапан(обычно)имеет рабочую катушку 12/28В постоянки,есть и на 220В,перем.тока)
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |