Новичок
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 10
Репутация: 11
|
Всем привет! Сегодня спаял такой вот сигнализатор, который пищит 10-15 секунд при пропадании в сети напряжения. Без каких-либо дополнительных батареек, без дефицитных деталей. Считаю эту штуку очень полезной. Вчера ночью вырубили свет, потом врубили так, что у соседей полетел холодильник и телек. Нам повезло, наверное, только лишь потому, что холодильник в этот момент не "морозил", а телек выключаем от сети всегда (не только пультом).
Основная идея этого устройства в том, чтобы подать тревожный сигнал при пропадании электричества для того, чтобы хозяева все повыключали из розеток. А когда дадут свет, минут через 10, когда напряжение утрясется =), можно все повключать. Питание простейшее - ограничивающий R3, однополупериодный выпрямитель на VD1, VD2, C3. При наличии в сети напряжения, заряжен С3, что запирает через R2 VT1. При пропадании - напряжение на С3 падает и транзистор открывается, пьезоэлемент с генератором начинает "пищать". Это длится около 10-15 сек. Настолько хватает зарядки С2. С1 необходим, чтобы устранить тихий пронзительный писк пищалки в ждущем режиме из-за утечек тока. Не знаю, были ли похожие девайсы. Встречал такой, но на микросхеме. Будет интересно узнать другие варианты. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
|
Цитата:
Основная идея этого устройства в том, чтобы подать тревожный сигнал при пропадании электричества для того, чтобы хозяева все повыключали из розеток
Анализируем U сети-если превышено на хх % сигнал и отключение. Выдержка после отключения в любом случае. При нормализации питания опять выдержка и авт включение. Можно что-либо добавить/убавить. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 10
Репутация: 11
|
ответЦитата:
Может лучше сделать защиту от перенапряжения сети? Ваше устройство(не хочу обидеть автора и умалить сделанное) логически не завершено. Должно выглядеть примерно так:
Анализируем U сети-если превышено на хх % сигнал и отключение. Выдержка после отключения в любом случае. При нормализации питания опять выдержка и авт включение. Можно что-либо добавить/убавить. НО в данном случае, устройство малогабаритное, собрано в корпусе от зарядного к МР3 плейеру. При переделке, тогда уже желательно его сконструировать как приставку к, например, холодильнику (в идеале на всю квартиру). Буду думать. ПРИГЛАШАЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ. Давайте продумаем реле времени на включение. Из-за своего тяготению к простому и веры в то, что "в более простом и ломаться меньше чему" предлагаю добавить несложное реле времени например на полевом транзисторе, накопительном конденсаторе и реле. Скоро выложу свое предложение. СПАСИБО ЗА УМНУЮ МЫСЛЬ. =) |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Omsk
Сообщений: 371
Репутация: 131
|
Добавление реле на включение усложнит схему. Да и нужно оно только для холодильника, чтобы не растаял. Можно применить обычное мощное реле с ручным управлением. При внезапном пропадании напряжения оно отключит аппаратуру без возможности автоматического включения. И не надо вскакивать ночью и отключать всё. Тем более, что можно просто не успеть, если электричество пропадёт на несколько секунд.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 10
Репутация: 11
|
задержка включения
в общем сигнализатор оставил в покое. соорудил отдельно приставку к холодильнику. она подает на него напряжение через 5 минут после появления света. транзистора кроме irf840 никакого не было. поэтому влепил его. запитал схему от гасящего конденсатора(0,47мкФ) диода и стабилитрона (12В). ну еще сглаживающий кондер поставил. реле можно взять любое на ток срабатывания 20-40 мА. стабилитрон у затвора НЕ СТАВИЛ. уже неделю приставка работает, глюков не обнаружено. кому интересно, схему нарисую нормально. пишите на [email protected].
МОЖНО использовать только контакты К1.1, как я и сделал. к1.2 и к1.3 не использовать, НО задержки не будет, если напряжение пропадет на малое время (до 10 минут). за это время лично у меня успевает разрядится конденсатор (220мкФ). наверное из-за тока утечек. в общем, я так понял в данном случае нужно выбирать кондер подешевле. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,286
Репутация: 2221
|
Для navi24. Существует особенность компрессоров используемых в бытовых холодильниках. Есть опастность срабатывания тепловой защиты пускового реле, а возможно и компрессора, т.к. если система до компрессра и после него находится при разном давлении пусковой момент эл. двигателя недостаточен и возникает перегрузка. В инструкциях некоторые производители специально указывают, что повторное включение должно поизводиться не менее чем 15 - 20 мин.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.12.2008
Сообщений: 30
Репутация: 14
|
В силовой электротехнике существует такое понятие, как нулевая защита - это когда после обесточки при последующем появлении напряжения оборудование не включается, кроме как принудительно. Классическая схема - питание оборудования подается через магнитный пускатель. Один из контактов дополнительной группы контактов пускателя включается последовательно с катушкой. Параллельно ему подключается кнопка пуска. Нажимаем кнопку, катушка запитывается и замыкает дополнительный контакт. При пропадании напряжения на катушке группа силовых контактов размыкается и обестачивает нагрузку. Также и размыкается дополнительный замкнутый контакт. При появлении напряжения питание на катушку пускателя не поступит, пока не будет нажата кнопка включения. При отсутствии хозяев холодильник может и разморозится, однако его исправное состояние будет гарантировано.
|
||
Оценка
|
Ответ |
Страница 1 из 3
|
Метки |
сигнализатор |
Похожие темы |
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |