Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Скрестить кондиционер и бойлер косвенного нагрева

Страница 1 из 3
Знаток
 
Аватар для SpiderMax
 
Регистрация: 26.12.2008
Адрес: г. Киев, Позняки, Вайбер +380681240663
Сообщений: 585
Репутация: 78
66 91
3 7
 
13.03.2019 05:55 #1
Если вместо кулера внешнего блока кондишина подключить к бойлеру косвенного нагрева, то получится охладить квартиру и заодно нагреть горячую воду.

Кондиционер мощностью 800вт примерно выдает 2,7квт тепла. Что может нагреть 120 литров холодной воды (14 градусов) до температуры 50 градусов ровно за 2 часа. КПД теплообмена допустим 90%
Можете сами считать тут https://nagrev24.ru/voda/
__________________
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
Оценка
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
Знаток
 
Аватар для SpiderMax
 
Регистрация: 26.12.2008
Адрес: г. Киев, Позняки, Вайбер +380681240663
Сообщений: 585
Репутация: 78
66 91
3 7
 
13.03.2019 05:57 #2
установить кондишн можно в прихожей. а бойлер и внешний блок в кладовке. Если кладовка рядом с туалетом и ванной, то компоновка идеальна..

но у меня вопрос.. что делать с избыточным теплом, если допустим температура воды в бойлере подымется до 55 градусов, то кондишн придется выключить. А если жара в квартире ? То сливать подогретую воду ?Продавать ее соседям подешевке ? Придется к цене электроэнергии еще добавить стоимость слитой холодной воды, которую нагреет кондишн..

И вот еще вопрос интересный....
Где добыть много теплого воздуха зимой, чтобы сделать нужное количество горячей воды ?
__________________
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
Оценка
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
Новичок
 
Аватар для Iroha
 
Регистрация: 13.07.2017
Адрес: Southern Urals
Сообщений: 400
Репутация: 53
46 23
7 0
 
13.03.2019 07:39 #3
Наружн. блок на улицу. Переключать вн. блок с бойлера на воздушный с реверсированием клапаном наружного блока.
__________________
Ad gloriam
Оценка
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
936 4
166 1
 
13.03.2019 10:22 #4
Цитата:
Сообщение от SpiderMax
подключить к бойлеру ... получится охладить квартиру и заодно нагреть горячую воду.... что делать с избыточным теплом
Греть горячую воду = горе от ума...
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
Знаток
 
Аватар для SpiderMax
 
Регистрация: 26.12.2008
Адрес: г. Киев, Позняки, Вайбер +380681240663
Сообщений: 585
Репутация: 78
66 91
3 7
 
13.03.2019 13:41 #5
Да, эт точно.. ошибся.. греть хотелось бы холодную воду
__________________
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
Оценка
Знаток
 
Аватар для SpiderMax
 
Регистрация: 26.12.2008
Адрес: г. Киев, Позняки, Вайбер +380681240663
Сообщений: 585
Репутация: 78
66 91
3 7
 
13.03.2019 13:49 #6
Цитата:
Сообщение от Iroha
Наружн. блок на улицу. Переключать вн. блок с бойлера на воздушный с реверсированием клапаном наружного блока.
не очень понял вас.. пока незнаком с термином реверсирование с клапаном..
Там такой клапан уже есть? Или его ставить надо? мне кажется любые краны или клапаны в системе фреона могут быть негерметичны. или я ошибаюсь?

В принципе.. у меня три сплита, все БУ. в одном из них точно есть утечка фреона, еще в каком то нерабочий компрессор. Из трех один внутренний блок полностью прочищен от плесени, и обеззаражен, именно его как бы я планировал ставить. Но если постараться могу почистить еще один или даже два.. И тогда как вариант поставить два кондея. Один на улицу, другой только для нагрева воды. Место позволяет разместить все.

Вообще , если бы существовало чтото вроде термостата как в автомобильном охлаждении когда термостат переключает при малой температуре тосол гонять на малый круг, а если выше 85 градусов на большой, то в кондее так было бы идеально тоже.. До какой то температуры греет воду, потом после догрева до некой температуры переключает на внешний воздушный блок...
__________________
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
Оценка
Знаток
 
Аватар для SpiderMax
 
Регистрация: 26.12.2008
Адрес: г. Киев, Позняки, Вайбер +380681240663
Сообщений: 585
Репутация: 78
66 91
3 7
 
13.03.2019 13:55 #7
Вот такой пойдет?
https://prom.ua/p584781103-elektroma...elead=MQ%3D%3D

Или вот такой нужен http://alfa-holod38.ru/good/308
вернее тогда таких надо два, чтоб один закрыть второй открыть, и наоборот, тоесть как переключатель из двух плюс тройник..
__________________
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
Оценка
Знаток
 
Аватар для SpiderMax
 
Регистрация: 26.12.2008
Адрес: г. Киев, Позняки, Вайбер +380681240663
Сообщений: 585
Репутация: 78
66 91
3 7
 
13.03.2019 13:59 #8
Ну и тогдда надо будет это как то замутить по схеме, чтоб задействовать же и датчик температуры воздуха в помещении.. чтоб можно было регулировать температуру воздуха где холодим. И также задавать температуру воды, которую получим..тоесть температура при которой будет перекидывать на внешний блок..
__________________
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
Оценка
Знаток
 
Аватар для SpiderMax
 
Регистрация: 26.12.2008
Адрес: г. Киев, Позняки, Вайбер +380681240663
Сообщений: 585
Репутация: 78
66 91
3 7
 
13.03.2019 14:02 #9
Хотя вот в идеале я смотрю то было бы круто собственно тепловой насос, который бы имел блок на улице и в бойлере. Чтобы греть воду независимо от того зима лето.. И чтоб это не влияло на температуру помещения..Потому что охлаждать помещение то требуется не так часто.. а горячая вода нужна всегда..
__________________
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Iroha
 
Регистрация: 13.07.2017
Адрес: Southern Urals
Сообщений: 400
Репутация: 53
46 23
7 0
 
13.03.2019 17:09 #10
реверсивный клапан есть во всех кондиционерах с режимом тепло/холод
если наружный блок на улице, то эффективность нагрева бойлера будет зависеть от уличной температуры.
__________________
Ad gloriam
Оценка
Ответ
Страница 1 из 3
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх