Всем здравствовать! Пожалуйста, подскажите надежный инвертор на 12 вольт 1,5-2 кВт. Моя система угробила 5 китайских и 2 русских инвертора от Сибконтакта. Работает система как помощь основному питанию - когда нагрузка меньше 300Вт - реле переключает питание от инвертора, когда нагрузка выше - он переключает на общую сеть. Фаза-нуль соблюдены. Насколько я понимаю, вот эти самые переключения и генерируют скачки напряжения, от которых загибаются инверторы. Подскажите такой, который не будет бояться таких скачков
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
|
Назовите марки угробленных 5 китайских и 2 русских инверторов.
|
||
Оценка
|
Компактные и эффективные DC/DC-преобразователи DDR от MEAN WELL на DIN-рейку - в наличии и под заказ
MEAN WELL предлагает широкий ассортимент DC/DC-преобразователей DDR для монтажа на DIN-рейку. Доступны модели мощностью 15–480 Вт с разными комбинациями входного и выходного напряжения, которое можно настраивать в широком диапазоне. Преобразователи характеризуются компактностью, высокой эффективностью и усиленной изоляцией «вход-выход» 4000 В DC. Вся линейка, включая мощные модели, не имеет вентилятора и работает при температуре от -40 до 70/80/85 °C (в зависимости от серии) в условиях естественной конвекции.
|
Новичок
Регистрация: 07.04.2020
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
Нужно отказаться от реле. Переключатель не нужен. Нужно построить ИБП по принципу on-lain.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 07.04.2020
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
Как построить ИБП без реле ? Нужно иметь выпрямитель+фильтр 230VAC-300VDC 10A.
Также нужно конвертор 12VDC-300VDC 400W 4...6шт., через диоды включить параллельно с выпрямителем. Также нужен инвертор 300VDC-230VAC 2000W. При пропадании сети, инвертор питается от конвертора. Все составные части ИБП есть в виде плат на радиаторе или блоков. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 07.04.2020
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
Также, для переключения выхода сеть-инвертор, можно использовать не реле, а контакторы, предназначенные для коммутации сети 230VAC. Обычно неисправность происходит при появлении сети. Происходит размыкание контактов под нагрузкой, образование дуги, ионизация воздуха внутри реле и пробой на контакты с выхода инвертора. Настоятельно советую переключение разбить на два этапа. Сначала отключить выход инвертора от нагрузки, затем включить сеть на нагрузку. Это можно выполнить на двух контакторах.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 28.06.2023
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
ИС-12-1500У
А китайские без названий, вот такие: https://aliexpress.ru/item/1005003500714701.html |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,284
Репутация: 2221
|
godson, Вы ставите задачу по принципу ХОЧУ и УСЁ......
надежный инвертор на 12 вольт 1,5-2 кВт. А сделать элементарный расчет пробовали? Ток от источника 12 вольт будет 150-200 Ампер. Какой аккумулятор Вам потребуется? подумали. На такие мощности инвертеры питают от аккум. 110- 140 вольт для длительного режима, а при кратковременном режме 48 - 60 вольт. И в догонку - чаще всего продованы указывают ПИКОВУЮ допустимую мощность (несколько секунд). |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
|
Наверное первым делом выяснить в чем причина проблемы. При этом не стОит забывать, что причиной проблемы выхода из строя оборудования может быть само оборудование. Что для отечественных и китайских изделий норма.
|
||