Реле Tianbo - ресурс 10 млн переключений

Сплит система BALLU BSV/IN-12H

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 51
Репутация: 11
1 0
0 0
 
25.04.2018 15:59 #1
При включении сплит системы на тепло ,почему то идёт не совсем горячий воздух ,еле тёплый хотя пробовал ставить до 31 градуса. (На другой сплит системе стоит температура 26 градусов и воздух просто горячий.) И воздух дует с одной интенсивностью,шторка жалюзи стоит в одном положении и не двигается хотя стоит режим направление потока воздуха вверх вниз.Фильтра сетки чистые.Что может быть ,подскажите ,может кто то сталкивался с нечто подобным?
Оценка
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,060
Репутация: 888
1,428 146
542 267
 
26.04.2018 10:34 #2
Цитата:
Сообщение от Дмитрий 3475
кто то сталкивался с нечто подобным?
любой МАСТЕР, которого достаточно пригласить для ремонта.
Оценка
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,284
Репутация: 2221
2,207 1,139
40 84
 
26.04.2018 21:02 #3
Дмитрий 3475,
Прямое указание на то, хладоагент утек... Нужна проверка и дозаправка.
Оценка
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
1,234 65
61 33
 
27.04.2018 06:55 #4
Цитата:
шторка жалюзи стоит в одном положении и не двигается хотя стоит режим направление потока воздуха вверх вниз
Дефект к хладогенту отношения не имеет.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,284
Репутация: 2221
2,207 1,139
40 84
 
27.04.2018 16:22 #5
LEAS, У системы ДВА дефекта
Цитата:
Сообщение от Дмитрий 3475
идёт не совсем горячий воздух ,еле тёплый хотя пробовал ставить до 31 градуса.
И шторка
Цитата:
Сообщение от Дмитрий 3475
,шторка жалюзи стоит в одном положении и не двигается
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 51
Репутация: 11
1 0
0 0
 
27.04.2018 21:32 #6
Цитата:
Сообщение от lllll
Дмитрий 3475,
Прямое указание на то, хладоагент утек... Нужна проверка и дозаправка.
А что хладогент нужен и для подогрева , я думал что он только нужен для охлаждения? Просветите неграмотного!
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
1,234 65
61 33
 
28.04.2018 07:16 #7
Цитата:
LEAS, У системы ДВА дефекта
Я читал внимательно и в курсе. Свой комментарий я оставил автору темы а не вам.
Цитата:
А что хладогент нужен и для подогрева
Я вам приведу, надеюсь, понятный вам пример. Кондиционер в принципе разновидность холодильника. В отечественных холодильниках, например ОКА 6, был такой режим. Когда в морозилке образовывалось много льда, то можно было, нажав на переключатель , перевести холодильник в режим нагрева морозильной камеры, что существенно ускоряло процесс разморозки. Продукты конечно лучше было вынуть.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 51
Репутация: 11
1 0
0 0
 
28.04.2018 08:40 #8
Спасибо! Так значит если хладогента мало для обогрева , значит он будет и плохо холодить. Я правильно понял?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
1,234 65
61 33
 
29.04.2018 07:01 #9
Да. Правильно.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Iroha
 
Регистрация: 13.07.2017
Адрес: Southern Urals
Сообщений: 400
Репутация: 53
46 23
7 0
 
17.01.2019 22:00 #10
Если мало фреона, то в режиме охлаждения обмерзает испаритель.
__________________
Ad gloriam
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх