Источники питания Keen Side

Ищу схему 3-х фазного стабилизатора SOLBY, SVC 3-30000, 24kW, вх. AC 380V, AVR, LED indicators.

Новичок
 
Регистрация: 16.08.2020
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
16.08.2020 09:52 #1
Всем доброго дня! Ищу схему 3-х фазного стабилизатора SOLBY, SVC 3-30000, 24kW, вх. AC 380V, AVR, LED indicators. и схему платы БЗУ (блок защиты и управления) марки RUSELF MCB117-1.2. На форуме есть схема однофазного, но у него другая плата БЗУ защиты и управления. Стабилизатор не включается на выход, сразу после включения питания с задержкой уходит в защиту. Горят два из трех зеленых индикатора.
Если кто может оказать помощь, прошу не отказать.
Имею подозрение именно на плату, т.к. на одной из фаз, после включения питания, щетка на этом латере уходит в крайнее положение, которое сильно отличается от положения щеток на других двух фазах.
Оценка
Приглашаем принять участие 10 сентября в вебинаре о текущей линейке и модельном ряде пленочных конденсаторов Hongfa, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре будут приведены конкретные и актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa – источники питания, зарядные станции для электротранспорта, преобразователи частоты, фотоэлектрические преобразователи и ветрогенераторы. Вас также ждет обзор производственных мощностей и возможностей Hongfa, включая используемые технологии.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2217
2,203 1,134
40 83
 
16.08.2020 12:41 #2
Андрей_Каз,
Ключевые слова -
Цитата:
Сообщение от Андрей_Каз
щетка на этом латере уходит в крайнее положение, которое сильно отличается от положения щеток на других двух фазах.
SVC 3-30000 содержит ТРИ индентичных канала регулировки и обединённую защиту по принципу 3-ИЛИ
Сравнивайте каналы.
Отключите привод не рабочего канала. Установите щётку в положение, как на рабочих. Так Вы проверите исправность тр-ра и схемы защиты 3-ИЛИ
Оценка
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2217
2,203 1,134
40 83
 
16.08.2020 13:05 #3
ИЛИ вот так..... https://riprnd.ru/goods/Plata-Ruself
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.08.2020
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
16.08.2020 18:12 #4
Гуру, спасибо за ссылку, попробую заказать плату.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 181
Репутация: 142
114 2
0 0
 
17.08.2020 06:55 #5

MCB117

Схема MCB117 есть,вышлю на почту.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.08.2020
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
23.08.2020 15:18 #6

Благодарность

Спасибо за оказанную помощь со схемой Sla70, очень помогла в ремонте, а так же "Гуру" за ссылку на поставщика платы, пока не заказал, пусть заказчик закажет если понадобится. Стабилизатор запустил, пока работает.
Всем еще раз спасибо!
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх