Новичок
Регистрация: 04.07.2007
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
Прошу совета в решении вопроса: Как организовать электропитание одной скважины (одного насоса) на два дома ? В одном и другом доме стоят регуляторы давления, которые подают напряжение на насос в случае уменьшения давления у потребителя (открытый кран).
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 01.04.2006
Адрес: Yerevan Armenia
Сообщений: 1,579
Репутация: 428
|
zavpro
если у обоих потребителей открытый кран,тогда соедените паралельно контакты реле регуляторов давления у обоих потребителей
__________________
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
|
zavpro, только в случае параллельного соединения контактов питать обе цепи надо от одного источника или полностью согласотвать их по фазе и полярности, иначе при одновременном срабатывании регуляторов фейерверка не избежать.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
|
Цитата:
А чем не подойдет запаралелено питание, датчик давления ведь только цепь включает, получается типа одна лампочка и два выключателя.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
|
Тогда придется менять оригинальные реле на другие, подобранные специально по таким же параметрам срабатывания и нагрузки.
Более того, при подключении обеих реле с блокировкой другого без приоритета возможен случай, когда оба заблокируются. Видимо в таком случае надо делать всю системму асимметричной, с явным приоритетом одного из сигналов управления - тогда потребуется только одно новое реле с возможностью переключения (блокировки другой цепи). Правда таким же "приоритетным" получится и потребление электричества, так что в итоге мудрить надо будет не меньше (хотя и в других областях) ради получения того же результата. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 04.07.2007
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
В том году все же воплотил в жизнь схему с помощью двух пускателей: каждый из регуляторов воды при снижении ее давления (открытие крана) включал свой пускатель, а каждый пускатель включал отдельную цепь, которая шла на насос. Эта цепь шла из одного из домов, поэтому при одновременном срабатывании пускателей насос подключался все равно к одной цепи. В этом году стал назревать вопрос по оплате за электричество, т.к. цепь на питание насоса идет только из одного дома. Теперь ломаю голову, как сделать так, чтобы цепь питающая насос так-же была из каждого дома. Проблема – не могу понять что будет если одновременно сработают два регулятора (пускателя) – т.е. на насос подключатся две цепи ? Если у этих цепей согласовать фазу и ноль – проблем не будет ?? Тогда в принципе и пускатели не нужны, т.е. каждый регулятор напрямую будет подавать ток на насос ? Чей счетчик будет «крутиться» при одновременном подключении насоса от двух домов ?
|
||
Оценка
|
Ответ |
Страница 1 из 2
|