Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК

Неисправность кондиционера Almacom ACH 09 H2

Новичок
 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
20.07.2017 14:27 #1
Здравствуйте! Подскажите какая может быть неисправность (что могло выйти из строя) на кондиционере (сплит системы) марки Almacom ACH 09 H2, на ж\к дисплее выдает код ошибки "Е 3"? Как ее можно устранить - подробны инструктаж. Заранее Вам спасибо за ответ и инструктаж. Сколько не запрашивал код ошибок для данного кондиционера не мог найти. Или может подскажите - какой кондиционер аналогичен (подходит по конструкции) моему, имеющих информацию в сети по неисправностям, кодам ошибок и ремонту?
Оценка
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
936 4
166 1
 
20.07.2017 16:31 #2
Рекомендую обратиться в компанию "Алмаком" по России:
ООО "Алмаком-Самара", г. Самара, Стромиловское шоссе, д. 11 строение 6,
тел.: +7(846)374-53-43
тел.: +7(961)385-37-45
Источник - http://www.almacom.info/about.html .
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,058
Репутация: 888
1,428 147
542 267
 
20.07.2017 20:54 #3
Цитата:
Сообщение от Асике
подробны инструктаж
- Клиентам не делают. Они вызывают Мастера!
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 20.07.2016
Адрес: Россия, Амурская область
Сообщений: 1,179
Репутация: 146
138 118
14 5
 
21.07.2017 02:30 #4
"Скупой платит дважды" (с) народная мудрость.
Сплит-системы по праву считаются самой сложной бытовой техникой, не нужно в нее лезть, не имея знаний. Обратитесь в сервис к специалистам.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Iroha
 
Регистрация: 13.07.2017
Адрес: Southern Urals
Сообщений: 400
Репутация: 53
46 23
7 0
 
20.08.2017 17:06 #5
Цитата:
Сообщение от Асике
Здравствуйте! Подскажите какая может быть неисправность (что могло выйти из строя) на кондиционере (сплит системы) марки Almacom ACH 09 H2, на жк дисплее выдает код ошибки "Е 3"? Как ее можно устранить - подробны инструктаж. Заранее Вам спасибо за ответ и инструктаж. Сколько не запрашивал код ошибок для данного кондиционера не мог найти. Или может подскажите - какой кондиционер аналогичен (подходит по конструкции) моему, имеющих информацию в сети по неисправностям, кодам ошибок и ремонту?
Проверьте датчик на трубе вн. блока
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
1,234 65
61 33
 
20.08.2017 17:24 #6
Цитата:
Сплит-системы по праву считаются самой сложной бытовой техникой, не нужно в нее лезть, не имея знаний.
это просто распиленный пополам холодильник. Я в своём GREE 2 раза копался. Просто нужно знать как это работает и что нужно делать.
ЗЫ Летом копался, жара и духота под потолком. Когда починил из трубы слива конденсата вода потекла как из водопровода. Влажность как в тропиках. Пот заливал глаза и трусняк можно было выжимать. По спине текла волга или хуанхэ... Полный экстрим.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Iroha
 
Регистрация: 13.07.2017
Адрес: Southern Urals
Сообщений: 400
Репутация: 53
46 23
7 0
 
20.08.2017 18:19 #7
Одно время занимался ремонтом кондиционеров. в принципе ничего особо непонятного нет, если знаешь конечно. но одного знания электроники недостаточно, нужно некоторое знание холодильного дела.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 20.07.2016
Адрес: Россия, Амурская область
Сообщений: 1,179
Репутация: 146
138 118
14 5
 
20.08.2017 20:48 #8
LEAS, холодильник то он холодильник, да не совсем он система микроклимата, а это обязывает К тому же в разных блоках (+4 точки для проблем), да не только холодит, но и греет, да еще при минусе может работать (подогрев), и влажность контролировать умеет... слишком много затыков для простого распиленного холодоса
зы. тут вон за "спецами" перемываю хожу, текут все, где ручки приложили.... что уже про ремонт говорить...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
1,234 65
61 33
 
21.08.2017 10:02 #9
это вы бобр про усложнённые навороты. Это как авто и авто с абс и прочими прибамбасами. И чем их больше тем менее надёжно и дороже сервис. У меня тупой сплит. Может греть, но подогрева нет кажись(я его в этом качестве не юзаю). никаких влажностей и контроля в нескольких точках.
ГЫ. И дисплея у него, чтобы жаловаться тоже нет.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 20.07.2016
Адрес: Россия, Амурская область
Сообщений: 1,179
Репутация: 146
138 118
14 5
 
21.08.2017 10:37 #10
LEAS, вот дисплей - это правильно! Это лишнее! ибо нефиг!
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх