Кондиционер (Сплит-система) Komatsu останавливается со стуком,резко,как будто ударяется в кирпичную стену. Это нормально? закреплен на стене дома ,так при остановке как хорошим молотком удар по стене.Мастер который ставил сказал приработается ,но уже 2 лета прошло,а изменений нет.
Последний раз редактировалось Bebi; 03.10.2015 в 22:11.
Причина: уточнение
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 11.09.2015
Адрес: Волгоградская обл.
Сообщений: 28
Репутация: 10
|
Странно ,все молчат. Он мягко должен останавливаться или жестко? У него давление около 30ат может поэтому?Хладагент R410/560гр , модель KSW-09H2 ,компрессор Toshiba.Потребляемая мощность ,охлаждение -0,86квт.Холодильная мощность-2,78квт.
|
||
Оценка
|
Компактные и эффективные DC/DC-преобразователи DDR от MEAN WELL на DIN-рейку - в наличии и под заказ
MEAN WELL предлагает широкий ассортимент DC/DC-преобразователей DDR для монтажа на DIN-рейку. Доступны модели мощностью 15–480 Вт с разными комбинациями входного и выходного напряжения, которое можно настраивать в широком диапазоне. Преобразователи характеризуются компактностью, высокой эффективностью и усиленной изоляцией «вход-выход» 4000 В DC. Вся линейка, включая мощные модели, не имеет вентилятора и работает при температуре от -40 до 70/80/85 °C (в зависимости от серии) в условиях естественной конвекции.
|
Новичок
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
|
Не должен он стучать (мое такое мнение), что-то не так установили. Причин может быть много, ищите сам источник звука, а там уже думайте как его устранить
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 11.09.2015
Адрес: Волгоградская обл.
Сообщений: 28
Репутация: 10
|
Привет Всем кто ответил! Наружный блок стучит, там транспортных болтов нет. Блок закреплен жестко болтами на двух угольниках. Пробовал подложить резиновую прокладку-без толку.Какие еще версии будут-жду,пишите! .Сегодня включал в режим HEAT-нагрев,останавливается мягче с небольшим стуком.
Последний раз редактировалось Bebi; 03.10.2015 в 22:19.
Причина: добавление
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 640
|
да нас собственно не интересует как блок прибили к стенке.... монтажные болты удерживают компрессор при транспортировке, там же есть и амортизаторы
стук может быть 1 монтажные болты 2 неправильный подвод труб к компрессору 3 амортизаторам пипец... |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 11.09.2015
Адрес: Волгоградская обл.
Сообщений: 28
Репутация: 10
|
Спасибо за подсказку! Завтра повнимательней посмотрю, Есть ли там транспортные болты. ____ Осмотрел внимательно наружный блок-никаких болтов нет. Пошел к мастеру который ставил,он сказал уже давно на кондиционерах и холодильниках не ставят трнспортные болты,они там не нужны ,так как изменена конструкчия амортизаторов которые не требуют болтов!!! Стук сказал из-за большого давления 35ат. Но у соседа Samsung и никакого стука мягко выключается ,прошлый год ставил. Сейчас хладоагенты одинаковы,фреон запрещен и давление то же. Вобще какая то загадка!!
Последний раз редактировалось Bebi; 04.10.2015 в 13:09.
Причина: дополнение
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
|
Цитата:
Спасибо за подсказку! Завтра повнимательней посмотрю, Есть ли там транспортные болты. ____ Осмотрел внимательно наружный блок-никаких болтов нет. Пошел к мастеру который ставил,он сказал уже давно на кондиционерах и холодильниках не ставят трнспортные болты,они там не нужны ,так как изменена конструкчия амортизаторов которые не требуют болтов!!! Стук сказал из-за большого давления 35ат. Но у соседа Samsung и никакого стука мягко выключается ,прошлый год ставил. Сейчас хладоагенты одинаковы,фреон запрещен и давление то же. Вобще какая то загадка!!
|
||