Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
|
Немного негатива, фото в пристежке.
После установки проработал пол часа. Пробило пару силовых транзисторов JNG25N120HS, а вслед за ними выгорел и диодный мост MT5016, утащив за собой клеммник и дорожку под ним. Драйверы остались целы. IGBT заменить не проблема, а вот трёхфазный мост придется ждать пару недель. Частотник этот мощностью 4кВт крутил киловаттный АД с редуктором 1:20 на смесителе. Видимо, при работе подклинило механизм, но вместо отключения по перегрузке частотник самоликвидировался. Собственно, купил этот преобразователь из любопытства и низкой цены, к тому же знакомые наладчики хвалили эти китайские преобразователи. Визуально - это неплохое качество пайки и сборки, схемотехника подкупает простотой. Но некачественные силовые транзисторы или ущербный алгоритм управления умножают на ноль характеристики преобразователя. Причем в качестве датчиков тока в схеме используются резисторы по 3мОм и пара изолирующих усилителей AMC1200, что в теории должно дать быстродействие не хуже 10-20мкс. Оптодрайверы ACPL-W314. Микроконтроллер Fujitsu MB90F462A. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,060
Репутация: 888
|
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 09.03.2014
Сообщений: 330
Репутация: 100
|
А кто ж его настраивал то, там же инструкция в палец толщиной. А теперь ещё и мост китайский не качественный пришлют.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
|
Цитата:
Обслуживаю парк из двух десятков преобразователей, так есть инструкции и потолще. А тут опыт подсказывает, что явно проблема со стороны частотника, а не наладчика. Нашел сегодня мост производства IR, посмотрю что получится. По поводу настроек - там всего параметров F000 - F099. Из базовых - частота, напряжение двигателя, мощность, количество полюсов, задержки старт/стоп. Режим работы стандартный. Но основной мой вопрос к настройкам F035 - "точка перегрузки по току" и F051 - "время действия теплового реле". С завода в F035 стоит 200%, а значит эти перегрузки преобразователь должен выдерживать, хоть и совсем кратковременно, но без фейерверка. Поскольку в РЭ среди характеристик обозначена "перегрузочная способность". Заклинивание механизма - внештатная ситуация на производстве, но случается. Например, у нас на экструзии стоят приводы 20 и 30кВт, частотники ABB. Случается, что оператор допускает ошибку при перестройке и клинит винт экструдера. Причин несколько, но не суть. Частотнки четко отрабатывают уставки и уходят в ошибку, как и положено. А вот цитата из РЭ на частотник 9000: Цитата:
Функция защиты во всех областях: защита от перенапряжения, перегрузки по току, предотвращение остановки двигателя, перегрузки и перегрева.
Цитата:
F035 - точка перегрузки по току. Диапазон 10~200%.
Частотный преобразователь начинает выполнять автоматическое снижение скорости, чтобы предотвратить останов двигателя, когда ток превышает процент F035. Вот электронный вариант РЭ на чипмейкере. С бумажным совпадает. |
||
Оценка
|
Эксперт
|
antonydublin,
Твой пост технически грамотен. Совет: Скупой платит дважды. И ..Мелочи.. Датчики. Должно работать .
__________________
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
|
Та защита, которая описана в параметрах, предназначена для защиты не частотника, а двигателя.
В то же время, признаки неисправности намекают на то, что системы защиты по току самого частотника в данном девайсе нет. Это подозрение усиливается самим фактом отказа разработчика от модуля IGBT. antonydublin, даже если приобретенные Вами транзисторы окажутся из одной партии, не означает, что они одинаковые. Кроме этого, имеет смысл сменить всё обрамление IGBT, т.к. очень часто оно страдает от подобного рода катаклизмов, после чего замена IGBT приводит к их выходу из строя. |
||
Оценка
|
Эксперт
|
Цитата:
ntonydublin, даже если приобретенные Вами транзисторы окажутся из одной партии, не означает, что они одинаковые. Кроме этого, имеет смысл сменить всё обрамление IGBT, т.к. очень часто оно страдает от подобного рода катаклизмов, после чего замена IGBT приводит к их выходу из строя.
__________________
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ...
Последний раз редактировалось Admin; 14.12.2020 в 09:46.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
|
Вспомнил про эту тему. Тот частотник удалось условно восстановить, во всяком случае силовую часть. Заменой мост+пара IGBT+м/с драйверов. Но при пуске двигателя через пару секунд выпадала неясная ошибка. Дальше разбираться не стал.
Вот видео появилось интересное на эту тему: https://youtu.be/9YR3fSu4I_0
__________________
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 5
Репутация: 10
|
привеД народ , вот мой частотник
https://youtu.be/v0n7D76zQz4 там-же ссыль на яндекс диск где все файлы лежат |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |