10.06.2017 08:49 #1
Здравствуйте. Есть схема срабатывания (открытия) предохранительных клапанов на котле. Не могу понять, что делает в этой схеме реле времени 1(2)КТ1. Сейчас стоит реле времени Relpol com3t PIR 153. Нам надо поставить за место него реле времени отечественного производства РЭВ 884, так как реле серии Relpol com3t дают сбой.



10HAD01CP301B1, 10HAD01CP302B1 – датчики – электро-контактные манометры (ЭКМ) – на схеме показано срабатывание уставки давления, при которой должен открыться предохранительный клапан ИПК (срабатывание либо по 10HAD01CP301B1, либо по 10HAD01CP302B1)
1(2)KL1, 1(2)KL2 – реле, замыкающиеся при срабатывании уставки по ЭКМу 10HAD01CP301B1 или по ЭКМу 10HAD01CP302B1
1SA1(2SA1) – ключ на пульте управления, им можно принудительно открыть ИПК, не смотря на уставки по ЭКМам
1(2)KLC – реле, замыкающее контакты в цепи открытия ИПК, то есть дающее команду на открытие ИПК.
1(2)KLK – реле, замыкающее контакты на вывод информации на монитор (ПТК) о положении «закрыто» и «открыто» для ИПК
1(2)KT1 – реле времени, пока не пойму что оно делает в схеме
1(2)KL3 – реле, замыкающее контакты цепи закрытия, при закрытии с ключа на пульте управления
1(2)YAC1 – электромагнит отктытия (ИПК)
1(2)YAТ1 – электромагнит закрытия (ИПК)

Не подскажете, что делает в этой схеме реле времени (Relpol com3t PIR 153) и за что отвечают его контакты. И есть ли инструкция по эксплуатации реле времени РЭВ 884 – за что отвечают его контакты? То есть нам надо снять реле времени Relpol и установить за место него реле РЭВ 884.
Оценка
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 640
620 131
34 9
 
10.06.2017 09:24 #2

что делает в этой схеме реле времени (Relpol com3t PIR 153)

формируют импульс тока срабатывания или нет?
Оценка
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
936 4
166 1
 
10.06.2017 09:56 #3
Цитата:
Сообщение от Kreadlling
что делает в этой схеме реле времени 1(2)КТ1.
Очевидно, что управляет подачей напряжения на "электромагнит закрытия" подключая/отключая дополнительную емкость С3. Подробности о работе клапанов могут быть приведены в руководстве к котлу
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 640
620 131
34 9
 
10.06.2017 10:14 #4
и для чего там С3
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
936 4
166 1
 
10.06.2017 14:45 #5
Цитата:
Сообщение от Kreadlling
реле серии Relpol com3t дают сбой.
Сколько лет котлу? Конденсаторы С2 и С3 - емкость проверяли?
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
для чего там С3
Написано же - "искрогасительная цепь".
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 2
0 0
 
10.06.2017 19:20 #6
Цитата:
Сообщение от Сашун
Очевидно, что управляет подачей напряжения на "электромагнит закрытия" подключая/отключая дополнительную емкость С3.
А для чего там два контакта 1(2)КT1, а не один? И эти контакты замыкаются когда работает цепь открытия, а не закрытия, то есть когда сработала уставка от экм-ов (то есть давление в котле повысилось), открывается клапан - то есть работает цепь открытия, зачем тогда замыкать эти контакты в цепи закрытия, что делает эта емкость C3? И что значит "реле времени" - как оно работает?
Последний раз редактировалось Kreadlling; 10.06.2017 в 19:29.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 2
0 0
 
10.06.2017 19:23 #7
Цитата:
Сообщение от Сашун
Сколько лет котлу? Конденсаторы С2 и С3 - емкость проверяли? Написано же - "искрогасительная цепь".
А что значит "искрогасительная цепь"?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 2
0 0
 
10.06.2017 19:27 #8
Цитата:
Сообщение от Сашун
Конденсаторы С2 и С3 - емкость проверяли?
Нет емкость не проверяли. Котлу 6 лет.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 640
620 131
34 9
 
10.06.2017 20:22 #9
Цитата:
Сообщение от Сашун
Очевидно, что управляет подачей напряжения "электромагнит закрытия" подключая/отключая дополнительную емкость С3.
Цитата:
Написано же - "искрогасительная цепь".
"капитан Очевидность" таймер не управляет подачей напряжения на ЭМ, для этого есть KLC,

ТС при отключении KLC и исчезновении управляющего напряжения на управляющем выводе таймера, таймер КТ1 замыкает R5,R6 на время 1-3с формирует импульс срабатывания YAT1 , далее в закрытом состоянии YAT1 работает в режиме удержания , сделано для уменьшения нагрева и экономии энергии
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 2
0 0
 
10.06.2017 20:45 #10
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
ТС при отключении KLC и исчезновении управляющего напряжения на управляющем выводе таймера, таймер КТ1 замыкает R5,R6 на время 1-3с формирует импульс срабатывания YAT1 , далее в закрытом состоянии YAT1 работает в режиме удержания , сделано для уменьшения нагрева и экономии энергии
Скажите, а если замкнуты контакты реле времени в цепи закрытия, то ток будет течь через них, а через конденсатор С3 не может течь? И зачем там два замыкающих контакта реле времени? И что значит для уменьшения нагрева и экономии энергии? Где там происходит нагрев и где экономится энергия? Извините за глупый вопрос, я не особо в этом разбираюсь). Что вообще делает конденсатор С3, сглаживает напряжение или умножает напряжение?
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх