Клеммы, реле, разъемы Degson со склада в России

Напряжение на вторичной обмотке трансформатора

Новичок
 
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 13
Репутация: 10
0 4
0 0
 
25.05.2012 09:45 #1
Всем привет!
У меня такой вопрос.
Имеется силовой трансформатор 220В 50Гц, напряжения на вторичке +29 -29в. Если в сети подскочит напряжение ну допустим до 240в - на сколько повысится напряжение на вторичке? Может есть какая формула для расчета? Или все гораздо проще - напряжение на вторичке повышаетя на столько же, сколько и на первичке (в данном случае на 20в)?
Оценка
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
Новичок
 
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 3
Репутация: 12
2 0
0 0
 
25.05.2012 15:52 #2
Да напряжение вторичной обмотки повысится на чуть меньше чем 10 % ,всё соответственно.
Повысилось напряжение до 242 вольт в сети, на теже 10% повысилось выходное напряжение в данном случае на 2.9 вольта на каждой из вторичек.
Но это не значит что можно так делать до бесконечности, потому что с ростом напряжения на первичной обмотке, растёт ток первичной обмотки, - пустой расход мошности и нагрев до разрушения трансформатора.
Последний раз редактировалось Лин Сис; 25.05.2012 в 15:57.
Оценка
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
Новичок
 
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 13
Репутация: 10
0 4
0 0
 
26.05.2012 15:50 #3
Цитата:
Сообщение от Лин Сис
Да напряжение вторичной обмотки повысится на чуть меньше чем 10 % ,всё соответственно.
Повысилось напряжение до 242 вольт в сети, на теже 10% повысилось выходное напряжение в данном случае на 2.9 вольта на каждой из вторичек.
Но это не значит что можно так делать до бесконечности, потому что с ростом напряжения на первичной обмотке, растёт ток первичной обмотки, - пустой расход мошности и нагрев до разрушения трансформатора.
Спасибо за ответ, но хотелось бы по подробнее...
Оценка
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
Специалист
 
Аватар для Borodach
 
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 936
Репутация: 209
199 56
1 0
 
26.05.2012 18:19 #4
Вам же всё уже объяснили, составьте пропорцию тогда, если трудно с процентами ...
__________________
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Украина, Житомир
Сообщений: 233
Репутация: 52
42 77
0 0
 
26.05.2012 21:42 #5
Попытаюсь поподробнее.
У трансформаторов есть параметр - КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ - зависит он от соотношения количества витков первичной обмотки к количеству витков вторичной.
Например, первичка 1000 вит., вторичка 100 вит. - соотношение 1\10, т.е. если в 1-ке 220В, то во вторичке - 22В. Это трансформатор понижающий.
Это та пропорция, о которой писал Бородач.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 13
Репутация: 10
0 4
0 0
 
30.05.2012 12:40 #6
Всё ясно - всем спасибо.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
30.05.2012 20:32 #7
Цитата:
Сообщение от esyk
Попытаюсь поподробнее.
У трансформаторов есть параметр - КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ - зависит он от соотношения количества витков первичной обмотки к количеству витков вторичной.
Вообще то не КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ а коэффициент трансформации.
__________________
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Украина, Житомир
Сообщений: 233
Репутация: 52
42 77
0 0
 
30.05.2012 23:06 #8
Уважаемый Сергей2, коэффициент передачи трансформатора называют коэффициентом трансформации.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх