Новичок
Регистрация: 01.09.2009
Сообщений: 1
Репутация: 10
|
Нужна схема стабилизатора напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 1
Репутация: 10
|
если нашёл схему на АСН-10000/1-ЭМ дай адрессок пожалуста я тоже ищу?!
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 2
Репутация: 132
|
В выходные занимался ремонтом Ресанты 10кВа ЭМ. На форумах инфы не нашел. Схему все спрашивают... А схемы тю-тю... Короче, срисовал я схемку. Выкладываю, может кому пригодится. Вероятность ошибки ничтожно мала, потому, что не бухал, когда рисовал, но критику принимаю...
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 2
Репутация: 11
|
bahoval, спасибо за схему, но не могу понять что такое SQ1 и SQ2? Это реле, где тогда катушки. У меня периодически выключается (думаю что) по низкому напряжению <140В, при этом часто горит светодиод <140в, но стабилизатор не выключается, а при более пониженном напряжении. выключается.
Последний раз редактировалось atitov; 02.01.2011 в 23:36.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 2
Репутация: 132
|
Цитата:
SQ1, отключится эл.двигатель и загорится светодиод "Менее 140В". При ещё более низком напряжении, на стабилизаторе Q3, просто не хватает напряжения для питания ОУ LM324. Так как обмотки 3-4 и 5-6 выполнены на общем трансформаторе. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 2
Репутация: 27
|
Вот схема ,это Resanta 10000, но подойдет всем,так как они примитивные,и разность только в мошности трансформатора
depositfiles.com/ru/files/mig9nv7dr?redirect http://depositfiles.com/ru/files/mig9nv7dr?redirect |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,281
Репутация: 2218
|
Стабилизаторы напряжения с механическим управлением (как Ресанта) достаточно надёжны. НО ИМЕЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕНОСТИ эксплуатации. Есло нет частых скачков напряжения то прослужат долго. При "прыгающем" напряжении истерается токосъёмник артотрансформатора. В этом случае лучше использовать стабилизатор с переключаемыми обмотками трансформатора. Не следует покупать такой стабилизатор с электромагнитными реле, они менее надёжнны чем Ресанта. ТОЛЬКО С СИМИСТОРНОЙ КОММУТАЦИЕЙ обеспечат надёжную работу при прыгающем напряжении.
|
||