Источники питания Keen Side

Схема или ремонт синхронного коллекторного генератора

Новичок
 
Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
07.11.2008 20:21 #1
На синхронном коллекторном генераторе (фирма LINZ 3,2/8,0 кВт) пропало выходное напряжение Есть у кого схемы таких генераторов или если кто сталкивался с таким - то что и как можно починить. Электрическая часть, т.е. обмотки статора и ротора в порядке. На щётки коллектора подается небольшое (гдето 2-4 В напряжение)
Оценка
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,285
Репутация: 2221
2,207 1,139
40 84
 
08.11.2008 11:39 #2
в таких эл. машинах на ротор подаётся ток возбуждения. Этот ток определяет выходное напряжение. Ищите неисправность в цепях регулятора тока возбуждения.
Оценка
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Новичок
 
Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
08.11.2008 16:18 #3
ну так для того мне и нужна схема регулировки а то там 2 дидных моста и блок, залитый компаундом!!!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 46
Репутация: 14
4 1
0 0
 
13.11.2008 13:45 #4

Сомнения

Меня, однако, берут сомнения, что напруга возбуждения настолько мала!
Ведь если учесть, что на переходе щетка/пластина коллектора падает около 0.5 В, то че, на само возбуждение идет 1-3 В. Нереально.
От какой сети питается "два тиристорных моста и блок, залитый компаундом"???
С точки зрения энергетики, на возбужение лучше подавать меньший ток и бОльшее напряжение.
Проверь, плыз!!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.01.2009
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
12.01.2009 14:41 #5
Если на щетках такое маленькое напряжение, то именно в этом месте проблема. Хотя с другой стороны, его бы там вообще не было! Если статорные и роторные обмотки в порядке и как надо идут на коллектор все должно быть хорошо и выходное напряжение должно быть.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
20.02.2009 23:20 #6
значить всё по порядку.
1. В цепи статора было КЗ-перемотал, теперь когда на коллектор ротора подаю возбуждение выходные напряжения ЕСТЬ.
2. нашел ещё неисправность - переключатель режимов (связан на прямую с цепью возбуждения). пакетник рассыпался . на нём есть надпись Eleberg
IEC 947 IP 20
16A AC3 - 690 Vac
SCH.Y054
помогите чем можете !!! где такой взять-по ходу вся проблема в НЁМ!
Изображения
Тип файла: jpg Фото005.jpg (325.6 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось alex762008; 20.02.2009 в 23:28.
Оценка
Ответ
Метки
генератор
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх