Новичок
Регистрация: 10.03.2007
Сообщений: 12
Репутация: 11
|
Добрый день.Прошу помощи в решении следующей проблемы:
Имеется частотный инвертор KIPPRIBOR AFD-L.Управление подключено по схеме: с клеммы "CM" через переключатель сигнал подается либо на клемму X1,либо на X2,либо на X3. Параметры F1.08,F1.09,F1.10 установлены в 11 ("ПУСК",вращение вперед).Нужно настроить разные скорости при переключении на X1,X2,X3. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
|
Руководство по эксплуатации на Преобразователь частоты KIPPRIBOR серии AFD-L = http://www.kippribor.ru/?id=904 . См. стр. 77-79. Установка скоростей - стр. 85.
__________________
С уважением, А.Малышев |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 10.03.2007
Сообщений: 12
Репутация: 11
|
Согласно руководству параметры F1.08,F1.09,F1.10 устанавливал в "1" "2" "3" соответственно,(мультискор ость 1,мультискорость 2,мультискорость 3).Параметры F3.00; F301; F3.02 - соответственно 19Гц; 27Гц; 35Гц.
При подаче сигнала на X1 или X2 или X3 - двигатель не вращается,на дисплее -0Гц. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
|
А остальные параметры кто-то устанавливал - там их целая куча? Оно же, если напряжения, способы разгона и торможения, не задать, так двигатель работать и не будет.
Идешь по разделу программирование и задаешь геть все нужные параметры. Там, конечно, их, как волос на голове, и в настройке "черт ногу сломит", но разобраться, имея инструкцию, наверное, все-таки можно...
__________________
С уважением, А.Малышев |
||