Новичок
Регистрация: 17.01.2015
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
У меня газовый водонагреватель Selena SWH-20-E1. Работала эта колонка где то два года. Потом когда начался ремонт кухни, снял и положил где то. За все время налетело пили. В конце когда дело дошло до колонки, я ее аккуратно разобрал, все прочистил, проверил что все чистенькое., собрал назад и повесил на свое место. Подключил пока только воду вход и выход. Газ еще не подключал так как надо трубу еще подвести.
И вот вопрос, я уже привык что когда подается вода через колонку, сразу загорается экран, слышны искры запала итд. Сейчас когда я включаю воду, только идет вода и не более. Экран не загорается. Может такое бить что пока не подключен газ, и он не давит на какой то там клапан электромагнитный, он как раз на входе газа стоит, электроника не будет включатся?? Есть у кого то схема или принцип действия етой колонки? Колонка просто в отличном состоянии, не хочется ничего выбрасывать или менять. Да и когда чистил колонку, все подключил точно так же как и было. Все датчики на месте, контакты хорошие. Батарейки алкалиновые новые. Помогите кто знает, куда копать, что проверять. Фото колонки прилагаю. Фото не мои,нашел в интернете. Просто чтобы ориентировались что именно за модель колонки. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
|
Без подключения к газу просто не будет пламени. Всё остальное должно работать. Либо при чистке было что-то нарушено, либо за время простоя/пролёжа пришла в негодность мембрана. С негодной мембраной рычажок не отходит от микрика и запуск не происходит. Если на микрик попадала вода, то мог сгнить и он.
|
||
Оценка
|
Компактные и эффективные DC/DC-преобразователи DDR от MEAN WELL на DIN-рейку - в наличии и под заказ
MEAN WELL предлагает широкий ассортимент DC/DC-преобразователей DDR для монтажа на DIN-рейку. Доступны модели мощностью 15–480 Вт с разными комбинациями входного и выходного напряжения, которое можно настраивать в широком диапазоне. Преобразователи характеризуются компактностью, высокой эффективностью и усиленной изоляцией «вход-выход» 4000 В DC. Вся линейка, включая мощные модели, не имеет вентилятора и работает при температуре от -40 до 70/80/85 °C (в зависимости от серии) в условиях естественной конвекции.
|
Новичок
Регистрация: 17.01.2015
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
Цитата:
Без подключения к газу просто не будет пламени. Всё остальное должно работать. Либо при чистке было что-то нарушено, либо за время простоя/пролёжа пришла в негодность мембрана. С негодной мембраной рычажок не отходит от микрика и запуск не происходит. Если на микрик попадала вода, то мог сгнить и он.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 17.01.2015
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
Ахха. понятно. Микрик на первый взгляд как с магазина). Я еще сам думал для чего переключатель. В обычном состоянии на него давит пластинка, и кнока нажата. Когда подаю воду она кнопку не освобождает. Но как я понимаю мембрана должна отжать кнопку? Если такого нет - значит нужно разобрать блок в котором мембрана?
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
|
Да, нужно разбирать водяной узел и менять мембрану. Желательно удалить загрязнения и смазать шток качественной смазкой (силиконовой или "Литолом") для продления срока службы сальника - резинового "бублика" диаметром около 3-х мм.
Оттянув рычажок от микрика, можно убедиться, что всё остальное в норме. При этом должен включиться электроподжиг и открыться клапан (слышен щелчок) подачи газа. Пламени, конечно, с негодной мембраной не будет. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 17.01.2015
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
Цитата:
Да, нужно разбирать водяной узел и менять мембрану. Желательно удалить загрязнения и смазать шток качественной смазкой (силиконовой или "Литолом") для продления срока службы сальника - резинового "бублика" диаметром около 3-х мм.
Оттянув рычажок от микрика, можно убедиться, что всё остальное в норме. При этом должен включиться электроподжиг и открыться клапан (слышен щелчок) подачи газа. Пламени, конечно, с негодной мембраной не будет. Ремонт проводил на полу, во время експериментов газ не подключал на водонагреватель, только воду. Разобрал водяной узел, все вычистил, было немного ржавчины, смазал шток. Стал он намного легче ходить. Собрал назад. Если подавать воду ричажок отходит от микрика есть щелчек самого микрика, но эфекта это не дало. Я пошел далее. Проверил микрик мультиметром на работоспособность - микрик в порядке, все время два контакта замкнуты при отжатии кнопки замыкаются другие два. Пошел далее. Проверил все датчики визуально итд, выйнял електроклапан который газ перекрывает. - если на него аккуратно нажать клапан примагничивается. То есть на котушке есть все время какое то маленькое напряжение. Но параллельно с отгибанием рычажка от микрика это ничего не дало. Ну а далее самое интересное. Я отключил электро клапан на газ и просто закоротил отверткой, меня шарахнуло по пальцам). Вторая попытка била результативнее, при замыкании 2х контактов к которым должен подключаться электро клапан для подачи газа отверткой - появлялись искры запала, водонагреватель пробовал уже зажечь газ. Но если оттягивать рычажок микрика искры не прекращались. Как я понял при подаче воды в водонагреватель должен отключиться микрик и тем подать напряжении на центральную плату, она в свою очередь должна подать напряжение на клапан чтобы открить подачу газа. И вот тут выходит что клапан не открывается сам, даже если нажать пальцем искры не йдут. Я замерял сопротивление на контактах электро клапана, сфотографировал - фото выложу уже завтра, нету к чему подключить фотик чтобы фото скинуть, И да, я все эксперименты снял на видео, там 2-3 минуты. Этот ролик я тоже закину в ютуб, и прикреплю сюда чтобы вы все смогли глянуть и подсказать что на этот раз)). Все, завтра будет фото и видео
Последний раз редактировалось esporao; 09.05.2015 в 01:55.
|
||