Всем привет, сейчас делаю электрику в новом построенном доме, поставил светодиодные светильники, и заметил одну особенность... Использую выключатели с индикацией на неонке, при выключении светильники слегка светятся, т.е. тока через газовый разряд достаточно для засветки... Вопрос в том как это скажется на драйвере? Сама засветка не напрягает, наоборот, типа ночника
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Оценка
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
2,204 1,134
40 83
 
18.09.2022 22:15 #2
никак. тема уже обсуждалась. только не о светильниках, а о LED лампах
Оценка
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Специалист
 
Аватар для SHUR66
 
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 339
311 206
6 5
 
19.09.2022 00:58 #3
Спасибо
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 217
Репутация: 85
76 17
4 0
 
19.09.2022 09:23 #4
У меня лампы "кукурузы" и там драйвер диодный мост и конденсатор 1 мкф*400v по входу 220v и параллельно электролитическому конденсатору после диодного моста стоял резистор,чтобы разряжать электролит и поэтому лампа не горела от неонки. И я выкинул резистор и теперь все лампочки в квартире горят,как подсветка и при этом практически не потребляют электроэнергию.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.10.2010
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
19.09.2022 11:31 #5
к электролиту резистор ставят не для разрядки , а как некий стабилизатор , при обрыве нагрузки. Если перегорят светодиоды напряжение выростет до максимума и конденсаторы испустят волшебный дым....
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 822
Репутация: 269
260 0
17 1
 
19.09.2022 11:45 #6
Цитата:
Сообщение от valijan
к электролиту резистор ставят не для разрядки , а как некий стабилизатор , при обрыве нагрузки
Величина сопротивления подобных резисторов около мегаома.
Ничего он там не застабилизирует.
Заодно детектор наводок портить.
Как раз для того что бы тускло не светилось.

Для стабилизации величина и мощность его должна быть созвучна нагрузке.
То есть толстый и горячий.

Для того что бы конденсатор не задымил надо на соответствующее напряжение применять.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.10.2010
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
19.09.2022 14:24 #7
Так вы озвучте его номинал, в чем смысл разряда фильтрующего конденсатора , какой ограничитель тока стоит в цепи и т.п.?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 8
Репутация: 16
6 76
0 1
 
24.09.2022 22:26 #8
Я в своё время покупал в Китайшопе сенсорный выключатель с подсветкой. Так китайцы в комплект положили конденсатор. Номинал точно не помню, но что то вроде 0,33Х450, металлопленочный, в прямоугольном пластмассовом корпусе (в БП во входнх фильтрах стоят такие). И приложили схемку, где ясным по-китайски написали, что сей конденсатор надо ставить в параллель к лампе (если она КЛЛ или светодиодная). Тогда она якобы, не будет подсвечиваться в выключенном состоянии. Я конденсатор не ставил, так как коммутировал обычные лампочки. Но китайцев можно и проверить
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх
Система мониторинга EClerk Wireless Monitoring