Есть вопрос по оборудованию фирмы SMA . Может кто сталкивался ?
Введу в курс. Собрана система из солнечных панелей (два поля по 1Квт) , к ним преобразователь Sunny Boy 1700 , в паре к нему Sunny Island 5048 с двумя батареями 48в по 120 А/ч. Проблема в том , что SB (Sunny Boy 1700) запускается только при наличии соединения системы с сетевым "0" , иначе выдает ошибку пло отсутствие или плохое защитное заземление. Заземление присутствует , его характеристики более чем . Хочется во первых понять в чем причина , во вторых иметь полноценную автономию от сети . Система отработала с мая по ноябрь в "автономном" режиме в частном доме и потом при проблемах с электросетью вылезли "бока" не проработанные до конца при её старте (в мае месяце). |
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 419
|
.....так соедини его с нулем и будь автономен....
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 18
Репутация: 11
|
хм , ну так и сделал. Но это же фигня. А если нет у меня поблизости электросетей ....? Или сеть в обрыве .... Ведь оборудование в данной конфигурации способно делать автономку. Сам по себе SB без опорного 220в не запуститься , а в паре с SI обязан .
|
||