Поставки продукции Megawin по официальным каналам - микроконтроллеры, мосты USB-UART

Кондиционер Fujitsu General ASHG12LECA. Выдает ошибку вентилятора внутреннего блока

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 15.08.2009
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
02.09.2014 18:37 #1
Ремонтирую кондиционер general fujitsu ashg12leca, выдает ошибку вентилятора внутреннего блока. Разобрал посмотрел плату - внешних повреждений нет, осмотрел вентилятор - аналогично. Померил напряжение на вентиляторе - туда приходит 300 В. на соседних контактах, судя по шильдику на двигателе, там должно быть 15 В и 0-6 В. Там на всех контактах по 300 В. Двигатель не запускается и сильно греется. Проблема в плате, мозги на плате точно целые. Фото платы и двигателя прилагаться. Какие могут быть предложения? Может кто объяснит принцип регулирования скорости на таких вентиляторах?
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0462.jpg (344.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0463.jpg (336.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0464.jpg (609.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 02.09.2014 в 21:31.
Оценка
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
Знаток
 
Аватар для сашандр
 
Регистрация: 22.11.2011
Адрес: Мариуполь
Сообщений: 340
Репутация: 104
94 44
2 0
 
02.09.2014 19:43 #2
Сколько уже переделал кондеров-такого двигла на турбине не встречал.Двигатель на постоянку,наверное обмотками регулируеться,проследите по дорогам куда и что.Постоянка идет!Меряли!?Прозвоните провода с двигателя на сопротивление.Если возможно его разобрать-разберите,вдруг термо предохранитель в обмотке сдох,или еще плату засунули.http://wenku.baidu.com/view/84dfe8af...4bb4cd2bb.html
Последний раз редактировалось сашандр; 02.09.2014 в 20:29.
Оценка
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2218
2,202 487
16 2
 
03.09.2014 08:33 #3
По белому проводу идёт питание внутреннего регулятора(+15В),желтый-напряжение регулирования(от 0 до 6В),синий,скорее всего,сигнал ОС(датчик Тахо).Отсюда и отталкивайся-проверь Vcc,напряжение регулир.Vsg,ну и импульсы Тахо.
Оценка
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
Новичок
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 32
Репутация: 14
4 0
0 0
 
04.09.2014 12:39 #4
это шаговый двигатедь похоже смотрите на плате чем управляется Почитайте теорию ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ,http://electroprivod.ru/theory.htm
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: волгоград
Сообщений: 109
Репутация: 49
39 9
3 0
 
04.09.2014 17:48 #5
по чему то его питание -постоянка 280в. обычно три провода фаза-ноль-через конденсатор, и три на датчик +,-,сигнал. И если он шаговый то три сигнальных входа у него должно быть. Скорее всего движок постоянного тока (на нем обороты даже написаны, на шаговых не пишутся) и датчик. то есть питание его будет идти через диодный мост и ключ управления. посмотри не идёт ли на него переменка и проверь ёмкость. а так может с движком чёта. крутится лехко? бес тахо крутится будет токо через определённое время должен уйти в ошибку.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: волгоград
Сообщений: 109
Репутация: 49
39 9
3 0
 
04.09.2014 19:04 #6
да извеняюсь (посмотрел его даташит) он шаговый. относительно минуса три входа импульсов. ему тахо датчик не нужен. без платы управления его и не запустишь. кстати у шаговых очень маленький зазор между ротором и статором, может подшипнику хана. чё за сплит? чёта Я таких не встречал.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.08.2009
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
05.09.2014 02:07 #7
Спасибо всем откликнувшимся. Теперь к делу:
1. Померил напряжения на Vcc, Vsp, FG - все в норме;
2. Разобрал двигатель, внутри плата с микросхемой.
3. Прозвонил контакты до микросхемы - напряжение на неё приходит.
4. С микросхемы 3 вывода на обмотки двигателя - напряжение на них не приходит, обмотки целые.
Думаю проблема в микросхеме. На ней нет опозновательных знаков чтоб посмотреть по дадашиту. Есть предложения как её проверить/опознать?
С механической частью двигателя всё нормально.
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0465.jpg (939.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0467.jpg (431.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 24.10.2015 в 12:58.
Оценка
Знаток
 
Аватар для сашандр
 
Регистрация: 22.11.2011
Адрес: Мариуполь
Сообщений: 340
Репутация: 104
94 44
2 0
 
05.09.2014 09:17 #8
Опозновательные знаки микрухи дплжны быть с другой стороны-она запаяна жепкой!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 32
Репутация: 14
4 0
0 0
 
05.09.2014 10:38 #9
Есть такая область конструирования МС как драйверы шаговых ( ин. яз. пишут часто импульсные) найди схожие по способу управления цоколёвки и мощности У тангенциального вентилятора внутреннего блока кондиционера минимум 3 скорости вращения -280 пит прочее управление подключи плату на макете (на столе) подключи аналоги (резисторы) терморезисторов ИК приёмники и плату индикаторов и т.д. Протестируй осциллографом цепи управления двигателем.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,284
Репутация: 2221
2,207 1,138
40 83
 
05.09.2014 12:08 #10
Судя по используемым элементам двигатель БЕЗКОЛЛЕКТОРНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА. Об этом можно судить по датчика Холла (Hw. Hy, Hu.) Аналогичные схемы управления стоят в приводах некоторых видеомагнитофонов.
Посмотрите в книгах http://mirknig.com/2011/06/19/mikros...-vypusk-1.html Выпуск 1 и 2 К сожалению у меня их "зачитали"
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх