Новичок
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
|
вопрос по теме
погружной насос в шахтном колодце, башня далеко и на 60 м выше по горизонту. пробуем эл.контактный манометр. запускает. качает до установленного давления, по достижении давления отключает. при этом давление на манометре за долю секунды улетает к нижнему пределу, происходит включение, замыкаются контакты верхнего предела, отключает и тд. то ли медленно срабатывает обратный клапан, обратнвй ток воды создает разрежение на манометре, то ли при остановке столба воды на мгновение давление просто ноль. подскажите, какое реле задержки включения и куда подключить (после реле включения манометра?)
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
|
Непонятна гидравлическая схема вашего устройства( на каком уровне установлен ЭКМ относительно насоса и башни, как вода попадает в эту башню, какая высота ёмкости для воды) и какие стоят уставки на ЭКМ. Возможно у вас с электрикой всё в порядке и установка задержки на включение или выключение только уменьшит частоту этих самых вкл и выкл. Напишите побольше циферок, будет яснее как вам помочь.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 14
Репутация: 15
|
Почта лично прикинем нужен перкинс угловой с вертикальным манометром. [email protected]
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,906
Репутация: 1247
|
Цитата:
давление на манометре за долю секунды улетает к нижнему пределу, происходит включение
Цитата:
установка задержки на включение или выключение только уменьшит частоту этих самых вкл и выкл
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
|
Цитата:
погружной насос в шахтном колодце, башня далеко и на 60 м выше по горизонту. пробуем эл.контактный манометр. запускает. качает до установленного давления, по достижении давления отключает. при этом давление на манометре за долю секунды улетает к нижнему пределу, происходит включение, замыкаются контакты верхнего предела, отключает и тд. то ли медленно срабатывает обратный клапан, обратнвй ток воды создает разрежение на манометре, то ли при остановке столба воды на мгновение давление просто ноль. подскажите, какое реле задержки включения и куда подключить (после реле включения манометра?)
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 3
Репутация: 11
|
Люди добрые, не мучайтесь, купите простейший контроллер с программируемым реле на выходе, ни дребезга ни ложных срабатываний.
Рекомендую брать из следующего наименования: 1)AL2-10MR-D (производство MITSUBISHI-ELECTRIC) 2) LOGO!SIEMENS 3)что-нибудь SCHNIEDER-ELECTRIC Для AL2-10MR-D сам писал простейшую схеиу, полчаса назад, так что обращайтесь.
Последний раз редактировалось Moderator; 28.10.2013 в 16:55.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 86
Репутация: 74
|
Цитата:
Люди добрые, не мучайтесь, купите простейший контроллер С ПРОГРАММИРУЕМЫМИ РЕЛЕ НА ВЫХОДЕ И ВСЯ "СКАЗКА ЗАКОНЧИТЬСЯ"...
НИ ДРЕБЕЗГА, НИ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ, НИ КАКОЙ - ДРУГОЙ ЕРУНДЫ. СОВЕТ: БЕРИТЕ ЧТО-НИБУДЬ ИЗ СЛЕД. НАИМЕНОВАНИЙ: 1) AL2-10MR-D (ПРОИЗВОДСТВО MITSUBISHI-ELECTRIC). 2) LOGO!SIEMENS 3) ЧТО-НИБУДЬ У SCHNIEDER-ELECTRIC Для AL2-10MR-D - САМ НАПИСАЛ ПРОСТЕЙШУЮ СХЕМУ, ПОЛЧАСА НАЗАД, У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА... ПИШИТЕ, ЕСЛИ КТО ЖЕЛАЕТЕ, "ЧЕМ БОГАТЫ..." Это не совет, а издевательство ожиревшего сурка. Если не можете ответить на конкретный вопрос- шли бы гулять в сторону. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
|
Цитата:
Для AL2-10MR-D - САМ НАПИСАЛ ПРОСТЕЙШУЮ СХЕМУ, ПОЛЧАСА НАЗАД,
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА... ПИШИТЕ, ЕСЛИ КТО ЖЕЛАЕТЕ, "ЧЕМ БОГАТЫ..."
Последний раз редактировалось Admin; 16.12.2020 в 20:05.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 3
Репутация: 11
|
Добрый день! Не знаю, как отвечать и посылать схемы на форумах, но если пришлёте запрос на "[email protected]", то схемку сброшу без проблем,
даже прошивку контроллера. пишите, вопрос тривиальный, но в тоже время интересный!!! |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |