Новичок
Регистрация: 23.11.2010
Сообщений: 17
Репутация: 14
|
В любом случае надо пробовать, хотя бы по управлять насосом в таком режиме чисто меняя воздействие (число пропусков). Возможно лучше получится если пропускать не полупериоды, а периоды. Сам давно хочу этим делом заняться, но все времени нет. Делал эксперимент на базе платы мастер кит "Регулятор мощности с малым уровнем помех", но схемотехника там кривая, получилось плохо, по факту он регулирует 4 ступенями пропуская очень много, но идея пропуска периодов меня тогда очень заинтересовала. Там же стало понятно, что для индуктивной нагрузки наилучшим образом подходит силовой симистор управляемый в нуле.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 23.11.2010
Сообщений: 17
Репутация: 14
|
Рассмотренный нами способ в подметки не годится частотному регулированию в плане эффективности использования двигателя и качества потребления энергии, но вполне может быть актуален в данной прикладной задаче.
Буду ждать от вас новостей) |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 23.11.2010
Сообщений: 17
Репутация: 14
|
есть готовая микросхема управления трехфазным преобразователем MC3PHAC, много информации и примеров на сайте microchip, еще можно попробовать сделать что то вроде усилителя D класса, но с токовой обратной связью.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.03.2011
Адрес: украина харьков
Сообщений: 102
Репутация: 29
|
обычная АЦП ток течет через резистор 1кОм и через датчик - меряем напряжение в зависимости от сопротивления датчика и по формуле рассчитываю его сопротивление
Цитата:
REOST = ADC_Read(2)
POT =(60 *(236 - REOST))/ 170 |
||