практика
дело в том,что в манометре стоит стрелка нижнего уровня давления и верхнего,между ними бегает стрелка,дойдя до нижнего электрода стрелка замыкает контакт,включается насос и стрелка размыкает цепь,при этом реле держит само себя,замкнув электрод верхнего уровня срабатывает отключающее реле,цепь размыкается,электрод обесточивается,включение произойдет только от замыкания электрода нижнего уровня со стрелкой.
работает прекрасно,очень точная настройка,кто хочет повторить могу дать схему |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
|
Здравствуйте. Вчера столкнулся с таким вопросом на компрессоре. Перевернул контакт нижнего уровня и собрал по схеме кнопочного управления пускателем. Пришлось поколхозничать , но из деталей получилось:ЭКМ+пускатель 0 или 1 величины, сейчас обкатываем.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 30.12.2009
Сообщений: 2
Репутация: 10
|
или демпфирующая вставка - прекрасно себя зарекомендовала http://www.npo-manometr.ru/UserFiles/File/01/02/03.html
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 14
Репутация: 15
|
Непарься
Просто если есть дпуск на давление(запас)туда сюда- включить реле времени в схему и проблем не будет, 6 лет на компрессоре пашет собирал до 10 очей на экм и контакторе а-16-30-10 фирмы авв накачал- а включается по нижнему пределу экм, как делал могу глянуть но надежно как танк, реже включает не так дергает контакты,
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 14
Репутация: 15
|
Еще, реле времени ставиться если есть "коридор" по давлению, тоесть запас позволяет не качать непрерывно, с помощью реле задерживается включение опытным подбором по среднему расходу, реже включение- меньше ПВ, и дольше ресурс, на контакты подавать лучше переменку 24 не так тянет микродугу и липнет, при постоянке нагар больше на контактах будет.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 9
Репутация: 13
|
Не бутяв кузявку ЭКМ этой серии применялись раньше на котельных,что говорит об их качестве,если возникают проблемы,либо меняй сам прибор,либо посмотри ток,которым он управляет.Даже пускатель запитывался всегда через промежуточное реле.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Севастополь
Сообщений: 20
Репутация: 11
|
Нужно заменить заменить импортный блок управления подпиточными насосами чемто более простым. ЭКМ стоит в обратке также присутствует датчик защиты по сухому ходу. Насосов два . Один пиковый а второй основной.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 14
Репутация: 15
|
Вместо клапана уаправляемая задвижка, плавное закрытие, и реле времени по расходу, чтоб часто не долбал, но лучше частотник и датчик крт-5 или типа того, по току 4-20 мА на управление частотником, можно с контроллером))
|
||