Эксперт
|
Цитата:
Dgey У Вас точно не работает детектор пламени, после розжига при появлении пламени высоковольтные импульсы розжига должны прекратится. У вас же, по истечению определенного времени срабатывает защита, так как ионизационный датчик пламени не работает. Схема не сильно залита смолой, и не сложная попробуйте срисовать схему, и посмотреть даташит на микросхему (название схемы не очень хорошо видно) |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 6
Репутация: 17
|
даташит на микросхему CMS12C509A не нашел файл загруженный это архив WinRaR нужно разархивировать, вордовскиий файл загружу в более старом формате вечером попытаюсь срисовать схему, Как работает электромагнит какая обмотка вкл. первой а какая держит?
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 6
Репутация: 17
|
Ну а теперь попорядку; на 1 ножке CMS... прямоугольные импульсы 1,4вольта(меандр) частоту не мерял но она не изменяется. на 2 +1,4вольта постоянки, на3 +3 вольта, на 4 минус общий, на 5 в момент включения +3 через полсекунды 0 потом снова+3, на 6 в момент включения 0 потом через 10 сек. +3, на 7 в момент вкл. +3 и через 10 сек 0, на 8 +3вольта питание. При замкнутом vt3 идет искрообразование, через 10 сек. на базу приходит 0 и искра исчезает но транс.Т1 продолжает работать (преобразователь напряжения) но с меньшей частотой, в точке А если убрать датчик пламени напряжение +3 вольта при зажигании пламени становится -9 вольт, при измерении переменного напряжения в точке А ~15-20вольт, при попытке измерить напряжения на 1,2,3 ножке CMS... блок входит моментально в защиту. Все детали исправны только не знаю как проверить CMS...
|
||
Оценка
|
Эксперт
|
Возможно надо почистить датчик пламени. Внешние цепи контроля пламени схожи с прибором контроля пламени Ф34.2 применяемым на паровых и водогрейных котлах, которые я периодически ремонтирую. Для проверки работоспособности Ф34.2 использую схему имитации пламени, предложную в инструкции на прибор. Отключите газ, отключите провод идущий на ионизационный датчик пламени. Подключите имитатор пламени к корпусу, включите воду, подключите второй конец имитатора к входу контроля пламени вашего блока (R13).(осторожно высокое наряженные) По логике должны прекратится искровые импульсы на электродах розжига. Клапана должны быть под напряжением. Газ конечно можно и не отключать, но соблюдайте особую осторожность.Если все детали исправны, а клапан газ отключит, то скорее всего виновата CMS12C509A (цепи детектирования пламени)
PS вместо преложенной цепочки имитатора пламени можно использовать просто диод. 10сек время данное на зажигание газа. Преобразователь должен работать, необходим для ионизационного датчика пламени. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 6
Репутация: 17
|
Ок. попробую но мне кажется что вышла из строя CMS.. так как при малом газе в т.А напряжение переменное 20 вольт а при большом 40 если мерять постоянным напряжением то в этой точке при большом горении газа минус 9вольт если убрать электод с огня то плюс три, вот если знать какой сигнал должен быть на третей ножке с огнем и без огня, на столе пробовал в место датчика огня диод он срезал (выравнивал) верхушку синусоиды преобразователя но этот сигнал до третей ножки(там постоянно три вольта постоянки) не доходил через мегаомное сопротивление,да и на второй ножке плюс 1,4 вольта ?
|
||
Оценка
|
Эксперт
|
Мне тоже так кажется, раз напряжения в точке А меняются в зависимости от интенсивности горения газа, то ионизационный датчик пламени работает. Дело в CMS12C509A её цепях детектирования пламени.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
|
Цитата:
Цитата:
на3 +3 вольта
Цитата:
на 5 в момент включения +3 через полсекунды 0 потом снова+3
Цитата:
на 6 в момент включения 0 потом через 10 сек. +3
Цитата:
на 7 в момент вкл. +3 и через 10 сек 0
Цитата:
в точке А если убрать датчик пламени напряжение +3 вольта при зажигании пламени становится -9 вольт
Цитата:
при попытке измерить напряжения на 1,2,3 ножке CMS... блок входит моментально в защиту
Цитата:
Все детали исправны только не знаю как проверить CMS...
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |