Специалист
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 831
Репутация: 268
|
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 25.04.2013
Адрес: Ижевск
Сообщений: 87
Репутация: 21
|
ОН имел в виду, когда УБП работает в режиме "Зарядка" ... там (по не подтвержденным данным) они действительно подключаются параллельно.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 88
Репутация: 27
|
Схема регулировки тока здесь - абсолютно дебильная! В режиме "Зарядка".
Потенциометром R8 и резистором R9 задаются токи баз транзисторов. Даже если полагать абсолютную идентичность транзисторов (что совершенно невероятно!) и считать что это как бы один "сдвоенный" транзистор, то при прогреве коэффициент передачи тока изменяется, и придётся его постоянно корректировать. Но это мелочи. Реальные транзисторы получат неодинаковые токи баз - разброс входных характеристик большой. Некоторое выравнивание токов баз должны обеспечить оммические сопротивления вторичной обмотки согласующего трансформатора Тр1, но эти сопротивления, наверняка, не большие и могут быть разными - если только обмотки не мотались в два провода. По мере нагревания транзисторов их входные сопротивления (база-эмиттер) уменьшаются, рабочая точка смещается и токи баз перераспределяются. Тот транзистор, которые нагревается больше, получит ещё больший ток базы, и будет нагреваться ещё больше, а второй, "отстающий", транзистор "отстанет" ещё больше. Аналогично - с коллекторными токами параллельно включенных транзисторов. Не знаю, как зависит коэффициент усиления тока от температуры (нужно искать справочные данные), но обычно он увеличивается. В общем, как всегда - кто тянет, на того и грузят (с) PS. Да вот я нашёл нормальные справочные данные: http://www.155la3.ru/datafiles/p209.pdf С графиками, всё серьёзно. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 831
Репутация: 268
|
Вся эта недоразуменческая идеализация для дела не имеет никакого значения.
Это схема в таком варианте включения всего лишь электронный реостат. Для зарядки аккумулятора достаточно одного транзистора. А тут два. Значит один поможет другому и даже если не на 50% то и ладно. Более горячий радиатор будет автоматом лучше охлаждаться. Чем больше разница температуры, тем больше джоулей улетучиться. После испытаний и нагрева радиаторов врядь ли разница в температуре тактильно обнаружиться. Мощность силового трансформатора тут невелика. 70 ватт на выходе преобразователя это те же 70 ватт обратно. Транзисторы нечем нагревать. Простые зарядные обычно и прекрасно обходятся без стабилизации тока заряда. По мере заряда наблюдается снижение тока. Для справки. Зарядное на одном П210 у меня есть. Сделал когда то очень давно (когда газировка копейку стоила ) и прижилась. Не лишена недостатков. КЗ на выходе и переполюсовка тут же приканчивает транзистор да меня это мало волнует. Куда же их еще девать? Лет 25 использовалось на моем маленьком СТО, аккумуляторов заряжено немеряно. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 88
Репутация: 27
|
Цитата:
Для германиевых полупроводников максимальная температура +70, и даже +60. В корпусе устройства, да без принудительного охлаждения... Считаю, что работать будет в основном какой-то один П210. Ну, если у вас есть опыт эксплуатации ЗУ на одном - то "практика - критерий истины" (Карл Маркс) Я писал о том, что схема не содержит каких-то решений для выравнивания нагрузки на транзисторы в режиме "Зарядка". Единственный выход - постараться установить однотипные, лучше - из одной партии, ещё лучше - после подбора. В режиме "Преобразователь", когда транзисторы работают как ключи, это не столь важно. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 831
Репутация: 268
|
Транзисторы - из одной партии - в условиях завода изготовителя выполняется автоматически.
Работать будут оба как два резистора включенных параллельно с распределением тока согласно своей проводимости. В моей самопальной зарядке после моста конденсатор (4000.0х25 2 шт в параллель) и транзистор греется без передышки. Радиатор раза в полтора больше чем на фотках и прикручен снаружи. . В данной схеме П210 включаться будут по верхушкам синусоиды 100гц и какое то время будет "отдыхать". Подбор это лишнее морочение головы которое ничего не даст. Да и стараться некому. С чего то мне кажется что это ремонт тихо отмениться и все. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.11.2009
Адрес: Брянск
Сообщений: 229
Репутация: 16
|
Croma
Подбор это лишнее морочение головы которое ничего не даст. Да и стараться некому. С чего то мне кажется что это ремонт тихо отмениться и все.[/QUOTE] Ремонт не отменится, результат ремонта может быть разным. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.11.2009
Адрес: Брянск
Сообщений: 229
Репутация: 16
|
Цитата:
12.6*4=50,4(Вт.) ... почему бы одновременно не измерить ток на выходе?
Сомневаюсь, что у преобразователя линейная характеристика вход-выхода. Надо опытным путем, всё это, проверять. Силовой трансформатор может создать такую мощность, а вот по преобразователю ничего не известно. Всё верно ... в режиме преобразователя, так и должно быть (имеем обратное подключение трансформатора) ... единственное замечание ... в этом режиме, регулировка напряжения, согласно инструкции, производится переключателем В5. Если верить значениям на схеме, при В4 на треугольнике ... установив В5 на "220" - должны получить на выходных клеммах тоже 220 вольт. Если окажется сильно меньше, значит генератор плохо "раскачивается". |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |