Клеммные колодки Keen Side

Котел PROTHERM 40 KLZ c бойлером

Новичок
 
Регистрация: 30.05.2010
Сообщений: 47
Репутация: 12
2 13
0 0
 
20.02.2012 15:51 #1
Зациклился на неисправности (F4) (по ГВС неисправен датчик). Датчик- сопротивление 12кОм, насос по ГВС исправен, РЕСЕТ не сбрасывает.Отопление работает в режиме.Отключаем отопление(*--),ГВС оставляем (*50.),при включении котла индикация (о2) дальше должен высветиться текущая температура, а выходит (F4). Неисправность в плате или (путем случайных нажатий хозяином) программная бяка?В чем может быть дело подскажите?
Оценка
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,402
Репутация: 2218
2,202 487
16 2
 
20.02.2012 17:19 #2
Прозвони кнопку RES на замыкание...прозвони путь с нее до самого проца.Если RESET формируется отдельн. м-с(есть спец. 3х ножки) ее менять.Что за проц стоит?И еще-если есть лит. батарейка на плате-удалите ее на 2-3 мин.(все настр. уйдут).Кнопку звони на МегаОм-может течь.По цепи RES может стоять э.лит1-10мкФ-меняй не проверяя на новый.Удачи.
Оценка
MEAN WELL предлагает широкий ассортимент DC/DC-преобразователей DDR для монтажа на DIN-рейку. Доступны модели мощностью 15–480 Вт с разными комбинациями входного и выходного напряжения, которое можно настраивать в широком диапазоне. Преобразователи характеризуются компактностью, высокой эффективностью и усиленной изоляцией «вход-выход» 4000 В DC. Вся линейка, включая мощные модели, не имеет вентилятора и работает при температуре от -40 до 70/80/85 °C (в зависимости от серии) в условиях естественной конвекции.
Новичок
 
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
31 17
0 0
 
01.04.2012 00:54 #3
работу RESET можно проверить в работающем режиме отопление-например перекрыть подачу газа и сбросить аварию.
Если F4- неисправность датчика, то никакими кнопками этого не сотворить, а ежель проц не получает сигнала от датчика- ресета не получится
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Оценка
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
Новичок
 
Регистрация: 30.05.2010
Сообщений: 47
Репутация: 12
2 13
0 0
 
03.04.2012 21:44 #4
Цитата:
Сообщение от Verytuk
работу RESET можно проверить в работающем режиме отопление-например перекрыть подачу газа и сбросить аварию.
Если F4- неисправность датчика, то никакими кнопками этого не сотворить, а ежель проц не получает сигнала от датчика- ресета не получится
Согласен, неисправности в плате как таковой не было. Я сразу же подумал что датчик , но проверить возможности не было.Теперь датчик нашли купили , поставили котел функционирует в полном режиме.Прошу простить что долго не отвечал.Спасибо всем за терпение.
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх