Цитата:
Предохранитель, описанный в этой статье, не разрывает соединение, а просто ограничивает выходной ток. Его поведение аналогично самовосстанавливающемуся предохранителю, однако схема, показанная на Рисунке*1, более точна, не зависит от температуры окружающей среды (самовосстанавливающиеся предохранители зависят от температуры) и восстанавливается гораздо быстрее.
Подробнее: Точный самовосстанавливающийся предохранитель
Оценка
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Новичок
 
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: Тула
Сообщений: 33
Репутация: 22
12 11
0 1
 
15.08.2024 12:24 #2
"схема ограничивает выходной ток примерно на уровне 150 мА.". Это с каких пор предохранителем стали называть стабилизатор тока?
И каким образом он "самовосстанавливается"? Автор решил нас потроллить?
Оценка
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,836
Репутация: 798
797 265
46 1
 
15.08.2024 16:01 #3
Предохранитель, описанный в этой статье, не разрывает соединение, а просто ограничивает выходной ток. Его поведение аналогично самовосстанавливающемуся предохранителю,
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: Тула
Сообщений: 33
Репутация: 22
12 11
0 1
 
15.08.2024 17:03 #4
У самовосстанавливающегося предохранителя остаточный ток после срабатывания намного меньше рассчетного (максимального рабочего).
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,836
Репутация: 798
797 265
46 1
 
15.08.2024 19:21 #5
Словесная казуистика.
Предохранитель, по определению, полностью разрывает цепь.
Если этого нет, то нет и предохранителя, а есть ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТОКА.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 16
Репутация: 14
4 0
0 0
 
30.08.2024 01:22 #6
Да Бог с ним, предохранитель это или ограничитель тока.Меня больше интересует быстродействие такого "ограничителя".Мне нужно защитить СВЧ транзистор, который может открыться от импульсного тока и выйти из строя за наносекунды, в нагрузке простая линия.. Таким устройством можно защитится , или как?
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх
Система мониторинга EClerk Wireless Monitoring