02.07.2023 08:25 #11
Цитата:
Сообщение от ART_HA
Наверное первым делом выяснить в чем причина проблемы. При этом не стОит забывать, что причиной проблемы выхода из строя оборудования может быть само оборудование. Что для отечественных и китайских изделий норма.
И как выяснить?
Оценка
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
02.07.2023 14:22 #12
Наверное для начала внимательно осмотреть сгоревшие изделия. Насколько одинаково ли они сгорели?
Оценка
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
Новичок
 
Регистрация: 28.06.2023
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
03.07.2023 00:06 #13
Цитата:
Сообщение от ART_HA
Наверное для начала внимательно осмотреть сгоревшие изделия. Насколько одинаково ли они сгорели?
В основном силовики летят...
Оценка
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
03.07.2023 05:18 #14
В одном и том же месте или разных? Летят по току или по напряжению? Есть ли следы перегрева или разрыва корпуса? Есть прогорание платы? В каком состоянии обрамление? Изготовитель силовиков один и тот же или разные? Какие? Что именно летит в силовиках, везде одинаково или по разному? Есть ли налет сажи на плате после выхода из строя силовика?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.06.2023
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
04.07.2023 11:28 #15
Цитата:
Сообщение от ART_HA
В одном и том же месте или разных? Летят по току или по напряжению? Есть ли следы перегрева или разрыва корпуса? Есть прогорание платы? В каком состоянии обрамление? Изготовитель силовиков один и тот же или разные? Какие? Что именно летит в силовиках, везде одинаково или по разному? Есть ли налет сажи на плате после выхода из строя силовика?
Ну, я так глубоко не вникал. Летят разные, сгорают накоротко, есть и не перегретые, и такие, что прожгли плату до того, что помещение 2 недели проветривали. Китайские в основном без перегрева летят, а русский прогорел... хотя второй русский тоже не перегрелся... никаких визуальных признаков... на китайских я менял несколько раз... все-равно летят через какое-то время... могут не меняные, а другие... где-то так... надоело ремонтироваться... надо что-то менять
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.04.2020
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 9
Репутация: 10
0 0
0 2
 
04.07.2023 12:39 #16
Инвертор без реле, работает правильно и не ломается. Но стоит прикрутить к нему реле, сразу куча неисправных инверторов. Пора остановиться. Любой инвертор, даже супер-пупер, умрёт при неграмотном включении. Выход инвертора, относительно сети, высокоомный и принимает на себя все искры от контактов реле. Также, можно защитить выход инвертора специальной защитой, отслеживающей ток во всех четырёх квадрантах переменнтого тока. При превышении тока больше нормы, инвертор выключается (спит) и включается при уменьшении тока.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
04.07.2023 16:56 #17
godson, так как в настоящее время совет купить качественный инвертор выглядит, мягко говоря, неприличным, полагаю, что в данной ситуации имело бы смысл купить инвертор с очень большим запасом по основным параметрам. Конечно, он не дешев, но вероятность успеха ИМХО реальна. По крайней мере при том же качестве изготовления он должен прослужить существенно дольше.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.04.2020
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 9
Репутация: 10
0 0
0 2
 
05.07.2023 15:03 #18
Уважаемый! А в Омске кто-нибудь производит инверторы ? Или все привозные ?
В Новосибирске три производителя: А-Электроника, Сибконтакт и ANTEX.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Метки
надежный инвертор
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх