Новичок
Регистрация: 31.01.2009
Адрес: Брянск
Сообщений: 44
Репутация: 23
|
Так в том-то и дело... Это 100% EPROM. Сам нарывался на такое. Да и на оборудовании такие пользовал. Их можно прошить только один раз. У меня они стоят (вернее стояли) в кассетах EPROM SIEMATIC S5 на производстве. Теперь уже заменил на новые ПЛК S7-300.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 31.01.2009
Адрес: Брянск
Сообщений: 44
Репутация: 23
|
Вот сейчас уже взяли сомнения... На моём оборудовании стояли 29С512. Так как был
точно параллельный интерфейс. Да и корпус DIP32. А эти с SPI. Ради эксперимента прошил одну пустым дампом и она повторно уже не прошивалась. Хотя сути для Вас не меняет. В вашем случае 25LC512 так же типа EPROM, судя по поведению в программаторе. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
|
Где покупали, если не секрет? Видимо на Ali?
__________________
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,893
Репутация: 1177
|
Снабженцы покупали, выискивая детальки по закоулкам Инета, в том числе и на Али. Другого выхода не было.
В результате на конвейер попали чипы из разных партий. Платы были смонтированы, и тут выяснилось, что партия с определенным номером лота (написан на чипе) дает запредельный процент брака. Плат было около 400, из них 30 - бракованных. Пришлось изрядно повозиться, но я справился |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |