Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL

Как заставить работать электроконтактный манометр ЭКМ-1У в качестве реле давления (насосная станция)?

Страница 11 из 11
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2017
Сообщений: 15
Репутация: 10
0 36
2 2
 
04.03.2018 19:55 #101
Цитата:
Сообщение от Sergey57
Ну и зачем задавать столько вопросов , если обе руки левые и растут в
неположеном месте.
Тью бля.Потому что не все рождаются такими умными как ты...
А форумы,я так понимаю и созданы,что бы если что не знаешь,спросить адекватных умных людей,и получить ответ.
Оценка
Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.
Специалист
 
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 882
Репутация: 251
242 657
6 141
 
04.03.2018 20:35 #102
Ну и поставьте реле на управление пускателем, если еще не догадались.
Хотя эта схема, как уже не раз говорили, глупая. Подумайте....
Оценка
Всплески перенапряжения являются серьезной угрозой надежности работы радиоэлектронных устройств. Причины их появления различны, это могут быть коммутационные переходные процессы в системе электропитания устройств, разряды молний, электростатические разряды. Для создания эффективной и современной системы защиты от ЭСР компания SUNCO разработала надежные и качественные супрессоры, представляющие собой TVS- и ESD-диоды, а также сборки на их основе. Компоненты SUNCO не только не уступают, но часто превосходят по характеристикам аналогичную продукцию других брендов.
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
1,234 65
61 33
 
05.03.2018 07:13 #103
Цитата:
куда в цепь
Если вам это не понятно из схемы, которую я вам нарисовал, то выводов здесь два:
- эта тема не ваша, вам здесь делать нечего. Делайте лучше то, в чём разбираетесь получше и что у вас получается
-так как вы не в теме, то влезая с пассатижами в видеомагнитофон, вы рискуете повредить своё здоровье и попутно то, что пока ещё не украли.
Надеюсь вопросов про магнитофон и пассатижи не будет - это образное выражение.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.04.2013
Сообщений: 16
Репутация: 11
2 5
2 0
 
27.03.2018 01:21 #104
riwi, вожможно Вам подойдет:
Универсальный таймер реального времени двухканальный ОВЕН УТ1-PiC:
Руководство: https://owen-ufa.ru/shop/proizvodite...er-realnogo-v/
Этот прибор нас на одном обьекте (по воде) - Очень выручает много лет!
Смотрите руководство, составление графика работы см. стр.: 21,22.
Затраты небольшие и надежно работающий вариант.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.02.2019
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
01.02.2019 11:54 #105

Об экм и схеме автоматики.

Не скажу, что с ЭКМ много проблем. Единственная проблема - подгорание контактов. Я обычно делаю схему низковольтную. То есть на управление и соответственно манометр подается к примеру 12в. Схема выглядит так: вводной автомат (2-х полюсной) подает фазу/ноль (220в.) на первичку трансформатора 220/12, /фазу/: на силовой контакт (нормальнооткрытый)промежу точного реле(1) /нижний уровень/ далее отводящий контакт колодки этого реле на клемму катушки пускателя (А1), на силовые контакты пускателя1L1; 14HO. Ноль: на силовой контакт (нормальнозакрытый) промежуточного реле (2)(верхний уровень отходящая клема колодки этого реле, далее входящая клемма колодки этого реле к клемме А2 пускателя, силовой контакт 5L3 пускателя. Вторичка трансформатора--12v.: перемычкой на клеммы колодок промежуточных реле (11). +12v.: на общий ввод ЭКМ далее через контакты уровней ЭКМ соответственно на колодки пр.реле а контакты(10) т е катушки промеж. реле. При условии AC Uc=12v.
Одним словом, промежуточное реле на нижнем уровне служит пусковой кнопкой прямой блокировки включения пускателя. Второе реле верхнего уровня разрывает контакт катушки пускателя с нулем. Все очень просто схему могу скинуть.
.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 06.09.2020
Сообщений: 1
Репутация: 11
1 0
0 0
 
06.09.2020 12:42 #106
Цитата:
Сообщение от vladimir47
Вот схема:

КМ3 - пускатель, включающий исполнительное устройство
К1, К2 - любое промежуточное реле на 220 вольт. Всё устройство запитано от 220 вольт.
Контакт 1.2 не нужен(система не будет работать).Вместо этого контакта-соединение.
Оценка
Ответ
Страница 11 из 11
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх