Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Блок питания Ferroli DOMIproject F24

Страница 7 из 7
Новичок
 
Регистрация: 29.01.2013
Адрес: Костерево
Сообщений: 16
Репутация: 26
16 18
0 2
 
15.11.2016 12:36 #61
Наверно немного сразу не понял Вас, обычно это называют трансформатор розжига. Разобрать его не проблема, как я писал, а вот намотать почти нереально, так-как. он залит эпоксидкой, и размотать его не получится, только рвать-кусать и намотан очень тонкой проволокой, поэтому, подбираю какие-нибудь дешевые аналоги..
Последний раз редактировалось vnov; 15.11.2016 в 12:57.
Оценка
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,059
Репутация: 888
1,428 147
542 267
 
16.11.2016 09:04 #62
Цитата:
Сообщение от ldv-9
ПУТНОГО НИЧЕГО НЕТ
- т.е. указать на явное несоответствие и чушь - это не польза. Или ты ждешь, что я дам данные по кол-ву витков на трансе? не дам (кому нужно - разберется и с этим и с фазировкой - обычно после отгорания первички с этой ШИМ-кой - это вызывает некоторые "затруднения" у начинающих мастеров), а вот подсказать, кто мотает трансы классно по Украине - могу. Как раз вариант для Клиента - купил, впаял.
Оценка
MEAN WELL предлагает широкий ассортимент DC/DC-преобразователей DDR для монтажа на DIN-рейку. Доступны модели мощностью 15–480 Вт с разными комбинациями входного и выходного напряжения, которое можно настраивать в широком диапазоне. Преобразователи характеризуются компактностью, высокой эффективностью и усиленной изоляцией «вход-выход» 4000 В DC. Вся линейка, включая мощные модели, не имеет вентилятора и работает при температуре от -40 до 70/80/85 °C (в зависимости от серии) в условиях естественной конвекции.
Новичок
 
Регистрация: 29.01.2013
Адрес: Костерево
Сообщений: 16
Репутация: 26
16 18
0 2
 
16.11.2016 13:28 #63
Цитата:
Сообщение от alexzand
Не,в 49 посту говорил о неисправности ВВ транса розжига ,затем спросил о методике его разборки/перемотки-т.к. он в пластиковом кожухе и залит компаундом..,разборка/перемотка трансов ИИП,обычно трудностей не вызывает,а тут другой случай-вроде и деталька не дорогая,но не сразу найдёшь в продаже-хорошо,что пока запас битых плат есть.
Трансформатор розжига на MAIN только менять...

Может кстати кому-то нухна схемка ионизации от платы cs0162-ls котла baxi main 24fi а т рисовал когда-то и лежит без дела..
Изображения
Тип файла: jpg cs162e-ls1.jpg (70.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vnov; 17.11.2016 в 14:36.
Оценка
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
1,234 65
61 33
 
16.11.2016 19:39 #64
Цитата:
китайским UNI-T обычно показывает 2710 МКГН(только можно ли ему верить ?
Он вроде тайваньский(хотя ...). У меня UT51D. Верить нельзя только на самых нижних пределах с микрогенри начиная от 25. Есть более дешевый VC9805A- тот меряет точнее. Был LC метр от того же VC. Мерял не лучше чем 9805А.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 12
Репутация: 11
1 2
0 0
 
16.03.2020 21:37 #65
Верну к жизни тему. Буквально вчера ремонтировал блок питания газового котла Ферроли который обсуждается в этой теме. Промучался я с ним изрядно. ШИМ контролер FSD210 не стартует. Этих микросхем у меня больше десятка и ни одна из них не хотела запускатся.Кончилось тем, что я - 4_ю ногу посадил на корпус через резистор номиналом 1МегаОм. Не знаю сколько продержится в работе. В любом случае он вернется ко мне. Видать я попал на партию микросхем с глюком. Теперь относительно трансформатора. Скажу прямо, измерять сопротивление обмоток и после этого делать вывод, что трасформатор пригоден к работе или нет - это есть не серьезно. В этом случае мы проверяем целостность обмотки, то есть нет ли обрыва. Измерять необходимо индуктивность. Навожу значения индуктивности обмоток трансформатора.

Первичная обмотка: 85 - 93микроГенри.
Вторичная _______: 3.1 - 3.4милиГенри.
Третья __________: 26 - 29микроГенри.

Конечно, возможно отклонение на единицы микроГенри и на десятые доли милиГенри. Измерения производил прибором RLC2 на частоте 1кГц. Собственно это все. Может быть кому то пригодится мой опыт.
Оценка
Ответ
Страница 7 из 7
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах