Новичок
|
Доброго времени суток всем!
При организации обмена с atmega8(slave) по ModBus RTU возникли проблемы. Отправка запроса к мк (10 03 00 00 00 06 CRC) все нормально запрос обрабатывается правильно, а вот ответ всегда начинается с нулей (00 10 03 06 00 00 00 00 00 00 crc) Проверяю связь с помощью ModBus tester Пишу на ассемблере в AS4 При отладки в AS все правильно посылается. В чем может быть проблема? |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,893
Репутация: 1177
|
Я в таких случаях всегда советую самый полезный прибор на свете - осциллограф ...
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |