Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
|
Привет всем. Вот низадача.
Потребовалось перестроить преобразователь частоты ABB ACS800 для работы с другим двигателем. Как всегда сбросил настройки к заводским на всякий случай, изменил группу параметров 99 в соответствии с шильдиком нового двигателя, запустил идентификацию. Всё прошло штатно. Управление внешнее: задание скорости АВХ1 (потенциометр), пуск/стоп ЦВХ1. Вращение всегда в одну сторону. Собственно, ничего в подключениях частотника не менял, только откинул старый двигатель и подключил новый. Но при попытке запуска двигатель молчит, появляется сообщение **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ОШ ВЛ УС СКР Как я понимаю, это "ошибка величины уставки скорости". Но судя по индикации, частотник правильно отслеживает потенциометр и rpm меняются от 0 до 1500 (MAX) в верхней строке дисплея. Ошибки такой в документации нет. При попытке управления с пульта - то же самое, при пуске зелёной кнопкой ничего не происходит и появляется это сообщение. При подключении старого двигателя, идентификации и т.д. ошибка не исчезает. Где искать, кто подскажет? Да вот, частотников таких у нас несколько, и никогда ничего подобного не возникало. А меняем двигатели довольно часто. И конечно двигатель цел.
Последний раз редактировалось antonydublin; 25.09.2019 в 18:36.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 120
Репутация: 33
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
ОШ ВЛ УС СКР 3.18 AW 5 бит 1 ПРИЧИНА : Неверное значение параметра 99.08 (номинальная скорость двигателя). Значение слишком близко к значению синхронной скорости двигателя. Допустимое отклонение = 0,1%. Это предупреждение подается только в режиме DTC. СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: Убедитесь в том, что значение номинальной скорости на шильдике двигателя в точности соответствует значению параметра 99.08. Файл : ACS800_руководство_по_програм� �ированию_F.pdf Стр. 245. Лежит здесь: https://nordindustries.ru/uploads/s/...e/ztU3ndqU.pdf
Последний раз редактировалось shindax; 26.09.2019 в 10:54.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 436
Репутация: 62
|
Цитата:
Но при попытке запуска двигатель молчит, появляется сообщение **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ОШ ВЛ УС СКР Как я понимаю, это "ошибка величины уставки скорости". Но судя по индикации, частотник правильно отслеживает потенциометр и rpm меняются от 0 до 1500 (MAX) в верхней строке дисплея. Ошибки такой в документации нет. При попытке управления с пульта - то же самое, при пуске зелёной кнопкой ничего не происходит и появляется это сообщение. При подключении старого двигателя, идентификации и т.д. ошибка не исчезает. Где искать, кто подскажет? Да вот, частотников таких у нас несколько, и никогда ничего подобного не возникало. А меняем двигатели довольно часто. И конечно двигатель цел. Мало ли может какой косяк в заводских настройках... |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
|
Спасибо, shindax.
В книжке, что шла с частотником, эта ошибка обозначена как СИНХР СКОР (FF87) 3.18 AW 5, бит 1 И в pdf-ных руководствах, что нашёл в сети. Я не догадался. Но так или иначе, изменение 99.08 что в одну, что в другую сторону ошибку не исправляет. Может можно как-то войти в сервисное меню. Zznik, максимумы и минимумы в настройках в порядке. После сброса к заводским настройкам вроде всё в порядке с настройками. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
|
Да, можно слить настройки, эти преобразователи многое умеют. В идеале сам преобразователь хранит параметры нескольких двигателей, чтобы переключаться между ними при необходимости. Но тут не тот случай, к сожалению.
Всё разрешилось: выставил скорость на 100 оборотов ниже номинальной двигателя. При этом звук при идентификационном прогоне изменился. Затем выставил номинальную скорость и опять запустил прогон. Всё заработало, ошибка ушла, трогать пока ничего не буду, иначе производство станет. Есть подозрение, что всё-же с частотником что-то. Всем спасибо. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
|
Thank you, but initially changing this value in small range around motor nominal speed did not help . And later, the frequency converter refused to work at all. What happened there i do not know, servise technician did not say much after repaire. For me it was only odd job on equipment setup.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |