Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL

EB51S требуется схема с номиналами R3 и R6

Новичок
 
Регистрация: 27.10.2019
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
27.10.2019 23:27 #1
Всем доброго дня!
Сгорели на балластнике R 3 и 6 нужны номиналы.
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20191027-WA0010.jpg (65.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20191027-WA0011.jpg (54.0 Кб, 0 просмотров)
Оценка
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,871
Репутация: 1171
1,317 118
483 1
 
28.10.2019 00:05 #2
ИМХО, правильнее, дешевле и проще будет купить новый балласт ...
Оценка
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
Banned
 
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Украина
Сообщений: 1,053
Репутация: 223
201 111
6 3
 
28.10.2019 07:20 #3
kovigor безусловно прав.
А резисторы 3 и 6 стоят цепях транзисторов, скорее всего в эмитерных цепях.
Так что если резисторы сгорели то транзисторам хана.
Из этого вывод: kovigor прав, а заморачиваться - шкурка выченки не стоит!
Оценка
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,847
Репутация: 804
803 267
46 1
 
28.10.2019 08:24 #4
vitaliyf, посмотрите куда подключены эти резисторы. Если к эмиттеру транзистора, то его номинал примерно 1 Ом (+/-), если к базе - 10-12 Ом.
Вероятнее всего пропали транзисторы и предохранитель. Заодно обязательно проверьте целость диодов выпрямительного моста.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх