Новичок
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
Спасибо большое, очень выручили!
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,586
Репутация: 339
|
Что значит СПАСИБО? :-) Хотелось бы увидеть полный расклад...Бакси и модем - не в счёт, что за насос?(потому что в Бакси свой циркуляционный имеется) какой сигнал на выходе инвертора(ИБП) - модифицированный или чистый синус? И что , всё-таки завонялось?
P.S. Для ассинхронников нужен чистый синус на выходе преобразователя, такой стоит на порядок дороже, т.к. в котле моторчик дохленький, маловероятно что он причина, а вот слово "насос" - настораживает... |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
по тех. характеристикам ИБП выдает чистый синус, насос GRUNDFOS UPS 25-40 180, напряжение на входе ИБП среднее 234В, днем бывает опускается до 228, ночью 240, воняет из него. Пока замены нет, разобрать не могу.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,586
Репутация: 339
|
Физика насоса?( мотор или вибро) И что он качает (основной водяной? или циркулярка отопления?) Я спрашиваю, потому что сам хочу Бакси запитать от бесперебойника, но 4 часа от двухъ авто батарей - это ...
PS. Ни ...нуи напруги у вас однако, у меня редко выше 200в, правда вся техника тянет, стаб только на аквариуме и на СВЧ-печке стоит
Последний раз редактировалось SHUR66; 27.12.2013 в 06:52.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
мотор, качает отопление, весь дом (75кв.м.) теплые полы. А что Бакси сейчас работает без ИБП? а с напругой, это еще хорошо стало, пару домов меняли подводы к дому, уговорил сесть на мою фазу, а так было 250-260, а на их линии 190-200. а почему от двух батаей это всего 4 часа, это просто ИБП у меня перегрелся, сейчас когда стоит только как стабилизатор, вентилятор работает не выключаясь.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,586
Репутация: 339
|
Не знаю, у меня Baxi Eco3 240Fi, одноконтурный, на отопление и воду, внутри 150-ваттный движок на циркуляцию, естественно имеется и блок питания, но обычный, а не преобразователь 12-220в, соответственно никаких АБ не предусмотренно, мало того - его оффициально отказываются принимать без стабилизатора, я раньше пытался запитать его от компового УПСа, БУ работает, а насос гудит и еле дышит, потом разобрался что дело в синусе , так что если сеть есть всё ОК, а над инвертором - колдую, время терпит...Всё равно системы отопления пока нет...
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |