UPS PowerCom TURBO-600A от сети работает ОК. На выходе и байпасе напряжение сети. При отключении сети на выходе 10-12 V. Звуковые сигналы и звуки срабатывания реле четкие. Посоветуйте, что делать. Спасибо.
|
||
Оценка
|
Эксперт
|
Зарядить сначала аккум,через 12 в БП от компа.
Матерь и периферию ессно отключено от БП. батарейная поддержка (редко повторяющийся звуковой сигнал 1 раз в две секунды ), низкий уровень заряда батарей (повторяющийся звуковой сигнал 2 раза в секунду), перегрузка (непрерывный звуковой сигнал)
__________________
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 936
Репутация: 209
|
Желательно проверить напряжение зарядки АКБ и ESR конденсаторов, особенно рядом с тепловыделяющими элементами ...
__________________
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
||