Новичок
Регистрация: 13.07.2013
Сообщений: 39
Репутация: 10
![]() |
Здравствуйте. поступил данный стабилизатор с ошибкой "H" на экране, после отсчета задержки. якобы завышенное напряжение на входе. стабилизатор сделал, уплыл подстроечник на 2КОм. заменил его, все встало в норме. ошибка ушла. при включении щелкают реле и на дисплее постоянно показывает "220", и не меняется, не скачет, якобы на выходе 220В. но сзади на выходе на розетке нагрузки нет никого. подскажите как правильно подкрутить подстроечник для выставления порогов напряжения? нужно ли это на этом стабилизаотре делать? нашел на monitor`е ссылку http://monitor.net.ru/forum/luxeon-a...oad-37259.html , но будучи там зарегестрированным, мне не дает скачать. помогите пожалуйста в решении проблемы. спасибо.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 58
![]() |
Цитата:
Здравствуйте. поступил данный стабилизатор с ошибкой "H" на экране, после отсчета задержки. якобы завышенное напряжение на входе. стабилизатор сделал, уплыл подстроечник на 2КОм. заменил его, все встало в норме. ошибка ушла. при включении щелкают реле и на дисплее постоянно показывает "220", и не меняется, не скачет, якобы на выходе 220В. но сзади на выходе на розетке нагрузки нет никого. подскажите как правильно подкрутить подстроечник для выставления порогов напряжения? нужно ли это на этом стабилизаотре делать? нашел на monitor`е ссылку http://monitor.net.ru/forum/luxeon-a...oad-37259.html , но будучи там зарегестрированным, мне не дает скачать. помогите пожалуйста в решении проблемы. спасибо.
И там 5 ревизий плат было , и это только то что я помню Реле менял ?
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.07.2013
Сообщений: 39
Репутация: 10
![]() |
Из-за сработанного\неисправного самовостанавливаемого предохранителя ранее, до ремонта, может не быть на выходе 220В?? кнопка на предохранителе не фиксируется, телепается так сказать. предохранитель не звонится.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 58
![]() |
Ага , а сопротвление контактов мерял ?
Меняй.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.07.2013
Сообщений: 39
Репутация: 10
![]() |
Родной предохранитель стоит на 3А. такого нет под рукой для замены. есть в наличии на 5А. понимаю, что рискованно такой ставить, но другого нет. обычный на 3А думаю не стоит тоже туда ставить. или на нем и остановиться? что можно предпринять в такой ситуации? спасибо.
Последний раз редактировалось diagnoz; 09.06.2016 в 13:01.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 58
![]() |
Да уже поняли что катушки норм ,вскрой реле оцени состояние контактов если нечем заменить пока.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 58
![]() |
Какая разница ? В некоторых сериях стоят обычные плавкие по дефолту.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |