Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL

UPS APC SURTD5000XLI (5 КВт) не включается. Исследуем (успешно), почему

Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры. Вызов на дом.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,860
Репутация: 1167
1,313 117
483 1
 
15.08.2024 16:06 #1
Со слов клиента - просто тихо умер. Утром пришли, а он неживой.

Это огромный, тяжеленный ящик.

Разбираем.
Осматриваем и обмериваем. Ничего подозрительного.
Аппарат состоит из двух плат - гигантской платы с силовой электроникой и платы управления.
Аккумулятор там на 96В.
Подаем 96В от лабораторника, имитируя аккумулятор, и пробуем включить аппарат кнопкой (сеть не подключаем).
При этом аппарат коротко цокает (где-то срабатывает защита).
Там есть вспомогательный флай-бэк на T701, и MOSFET'е Q712. Вот у него и срабатывает защита.
Рядом есть ИС типа 7812 (IC712), она дает питание на плату управления и у нее на выходе КЗ.

Исследуем плату управления. Перегрузка вызвана пробоем шинного формирователя типа 74HCT245 (IC19).
Заказываем его и ждем ...

Пока все. Приедет - продолжу.

Почему так получилось ? На процессорную плату надет прочный пластмассовый кожушок. За долгие годы он стал короче, выгнул процессорную плату, после чего она выскочила из разъема прямо "на ходу" ...
Оценка
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,860
Репутация: 1167
1,313 117
483 1
 
15.08.2024 17:40 #2
IC24 - шинный формирователь - тоже пробит. Снял пробитые ИС, и КЗ пропало ...
Оценка
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,860
Репутация: 1167
1,313 117
483 1
 
16.08.2024 09:20 #3
Дальше.
На процессорной плате пробит стабилизатор IC5, который делает 5В из 12-ти. Причем хитро пробит - вход звонится с выходом. Теперь все ясно. Стабилизатор пробился и утянул с собой шинные формирователи ...
Оценка
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,860
Репутация: 1167
1,313 117
483 1
 
16.08.2024 10:02 #4
The end.

Выгорел еще один стабилизатор, IC10 - пробой между входом и выходом.
И главное - выгорел микроконтроллер IС22. Чудеса я творить не умею, поэтому аппарат улетает на запчасти.

Жалко

Кому интересно, процессорная плата:

640-8804f rev 06
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 15%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх