Всех приветствую!
Нет питания на наружный блок. Смотрел плату управления, нет питания на реле которое включает наружный блок. Подскажите в каком направлении искать? С пульта кондеционер включается, внутренний блок работает, воздух циркулирует. С кнопок платы тоже наружный блок не включается. Плата GAL0101GK-13AH |
||
Оценка
|
Эксперт
|
Выньте Блок. Мультик в руки. FUSE Далее Диодный мост+ обвязка.
__________________
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
||
Оценка
|
Компактные и эффективные DC/DC-преобразователи DDR от MEAN WELL на DIN-рейку - в наличии и под заказ
MEAN WELL предлагает широкий ассортимент DC/DC-преобразователей DDR для монтажа на DIN-рейку. Доступны модели мощностью 15–480 Вт с разными комбинациями входного и выходного напряжения, которое можно настраивать в широком диапазоне. Преобразователи характеризуются компактностью, высокой эффективностью и усиленной изоляцией «вход-выход» 4000 В DC. Вся линейка, включая мощные модели, не имеет вентилятора и работает при температуре от -40 до 70/80/85 °C (в зависимости от серии) в условиях естественной конвекции.
|