Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL

UPS APC SURTD2000XLI - странная неисправность (горит плата). Разбираемся, почему

Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры. Вызов на дом.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,901
Репутация: 1177
1,323 119
483 1
 
22.10.2024 11:12 #1
На плате есть четыре больших электролита по 450 мкФ: C12, 27, 17, 34.

Неисправность: у С17 почему-то горит плата под плюсовым выводом. При включении слышно слабое потрескивание и едва уловимый запах горелого.

Плата четырехслойная. Гравером снимаем слой за слоем. Bottom layer и Top layer к конденсатору С17 не подключены. Один из средних слоев подпаян к конденсатору и соединяет его плюс с плюсом С34. Другой средний слой соединяет плюс С17 с катодом диода D1 и с одной из ножек резистора R10.

Почему я все это пишу ? Возможно, мое исследование сэкономит кому-то время и силы ...
Оценка
Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,901
Репутация: 1177
1,323 119
483 1
 
22.10.2024 17:26 #2
Чиним горящее место. Плата больше не горит.

Включаем, от аккумулятора УПС работает корректно, выдает на выход 220В, все гуд.

Подключаем электросеть и через пару секунд выбивает пробки. Проблема в снабберной цепочке R58, C25, стоящей параллельно диоду D13. R58 пятиваттный, керамический. С25 - пленочный, на 1000В и 470 пФ. Его емкость занижена вдвое. Если его выпаять, то видно, что он треснул.

Вот так ...
Оценка
Всплески перенапряжения являются серьезной угрозой надежности работы радиоэлектронных устройств. Причины их появления различны, это могут быть коммутационные переходные процессы в системе электропитания устройств, разряды молний, электростатические разряды. Для создания эффективной и современной системы защиты от ЭСР компания SUNCO разработала надежные и качественные супрессоры, представляющие собой TVS- и ESD-диоды, а также сборки на их основе. Компоненты SUNCO не только не уступают, но часто превосходят по характеристикам аналогичную продукцию других брендов.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,901
Репутация: 1177
1,323 119
483 1
 
23.10.2024 20:13 #3
Заменил С25.

Потребовалась еще и перемотка трансформатора Т6, он в заряднике управляет затворами транзисторов Q4 и Q14. Первичка содержит 18 витков и (перемотанная) имеет индуктивность порядка 1 мГн. Вторичек две, идентичных, витки я не считал, т.к. это было непросто из-за сильного повреждения обмоток, но перемотанные вторички показывают порядка 4 мГн индуктивности (я измерил длину смотанной обмотки и намотал такую же обмотку проводом такого же примерно диаметра). Индуктивность пропорциональна квадрату кол-ва витков, так что разумно предположить, что вторички содержат по 36 витков. Впаиваем трансформатор на место, соблюдая фазировку его обмоток, включаем и все начинает работать.

Завтра постараюсь загрузить сюда этот фрагмент схемы (всей схемы у меня нет, есть некоторые фрагменты, они немного не соответствуют аппарату, но это лучше, чем ничего) ...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,901
Репутация: 1177
1,323 119
483 1
 
24.10.2024 09:14 #4
Вот все, что удалось найти по этому аппарату:

https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...e&dlfileid=981
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,901
Репутация: 1177
1,323 119
483 1
 
24.10.2024 13:34 #5
Кол-во витков вторичек трансформатора Т6 пришлось уменьшить до 28, ибо с указанным ранее кол-вом витков напряжения на базах Q4 и Q14 улетают далеко за 20В.
С уменьшенным кол-вом витков получаются вполне корректные 17В ...

Померил индуктивности. Для первички выходит 1.24 мГн, а для вторичек - порядка 3.2 мГн ...
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх