HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

БП для Пельтье

Страница 3 из 18
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
21.04.2015 14:28 #21
......ecли TLка закрита електролит будет разряжатся вечно..... Ваш Мультсим етого не подсказал???
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Новичок
 
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 354
Репутация: 66
56 116
0 0
 
21.04.2015 17:16 #22
Цитата:
Сообщение от hrpankov
......ecли TLка закрита електролит будет разряжатся вечно..... Ваш Мультсим етого не подсказал???
Multisim ничего такого не показал, ни в каких случаях, и не требовал решения ошибок, поскольку их просто не было.
А я вот, составить общую картинку из сказанного вами не смог, к сожалению.
Поэтому просьба описать все поподробнее, если конечно незатруднит
Спасибо
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
856 125
9 5
 
22.04.2015 02:59 #23
Цитата:
Сообщение от hrpankov
......ecли TLка закрита електролит будет разряжатся вечно..... Ваш Мультсим етого не подсказал???
Зря беспокоишься. TL431 будет закрыта в том случае, когда напряжение на выходе ниже нормы. Это откроет мосфет и напряжение на выходе поднимется до уровня открытия TL431.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
22.04.2015 09:05 #24
...i TL-ka i mosfeti будут полуоткритими, здесь ключевого режима нет.... и вольтдобавка нипричем... куда и как отводить тепло - вот ето уже задачка...
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
856 125
9 5
 
22.04.2015 09:58 #25
ТС был готов к тому, что мосфеты будут греться. Можно лишь порекомендовать подобрать минимально необходимое напряжение выпрямителя при максимальной нагрузке и минимальном напряжении сети. Сейчас у него 21 В на входе, можно и поменьше.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
23.04.2015 08:14 #26
.....он потом спросить как ток равномерно разпределять!.... будем думать!!!...я ему предложу П-канал???..
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
856 125
9 5
 
23.04.2015 08:56 #27
А что, p-канал в этом смысле отличается от n-канала?
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
24.04.2015 14:47 #28
....управление легче.....
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 354
Репутация: 66
56 116
0 0
 
24.04.2015 15:43 #29
[/ATTACH]
Цитата:
Сообщение от vishz
ТС был готов к тому, что мосфеты будут греться. Можно лишь порекомендовать подобрать минимально необходимое напряжение выпрямителя при максимальной нагрузке и минимальном напряжении сети. Сейчас у него 21 В на входе, можно и поменьше.
Да можно было, тем более, что мотал 4-мя жгутами -1,5мм проволокой, но понял я это только после того как намотал и собрал. Нехватило знаний и не было акцента. Тем боле, что программа подсказала, - просадка 1 вольт при нагрузке 12А. Можно было по 6 вольт две обмотки, в сумме 12в. Умножаем на 1.414, получаем почти +17 вольт.
Всем здравия.

PS. Вольтодобавку пришлось бы наверно увеличить?
Возможно я не точен, но уж точно не пришлось бы мотать по 30 витков на катушку. Multisim показал - 7 вольт( 21 виток) вполне хватило бы
Изображения
Тип файла: jpg 21V.jpg (224.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 24.04.2015 в 16:23.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 11.10.2009
Адрес: Урал
Сообщений: 945
Репутация: 243
225 146
6 6
Отправить сообщение для рафаил с помощью Skype™
 
24.04.2015 20:49 #30
Как то тема стала мутной.

Т/с не указал типов, параметров элементов, все принялись обще рассуждать. Это не вредно. Но! Неясно - :

Тип Пельтье, их параметры, которые применяет т/с?

Я был в этой ситуации, применил еще советского выпуска ТЭМО- 4. Согласно д/ш из ж. "Радио" , ( не помню где точно, да и не важно- Яндекс найдёт!)
Разогнал комповый БП до 80 - 90 % тока для них, с регулировкой, для ТЭМО . последовательно две батареи, где то около 18 градусов разницы от округи при этом получил. При не совсем качественном теплоотводе.
Я где то об этом писал на этом форуме. По другому поводу.
__________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Последний раз редактировалось рафаил; 26.04.2015 в 00:30.
Оценка
Ответ
Страница 3 из 18
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы