Новичок
Регистрация: 07.05.2017
Сообщений: 39
Репутация: 11
|
допоможіть знайти причину неполадки цієї схеми, без нагрузки працює добре коли нагрнагружаю лампочкою регулювання пропадає
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 20.07.2016
Адрес: Россия, Амурская область
Сообщений: 1,179
Репутация: 146
|
вы бы лучше на клятой русской мове вопрос задали, глядишь, толку было бы больше
зы. в смысле понятней для возможных помощников |
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
|
A що, кончились славяне?
Сей Ваш проблем означает что хоть один из каналов управления тиристорами не работает. Можете поподробнее об устройстве и о проблеме? Что и чем грузите?. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 20.07.2016
Адрес: Россия, Амурская область
Сообщений: 1,179
Репутация: 146
|
Да есть у братьев кое-какие слова не сразу понятные
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 20.07.2016
Адрес: Россия, Амурская область
Сообщений: 1,179
Репутация: 146
|
havrulo, а прибором что показывает по выходу? Напряжение постоянка? На переменке померить - что покажет? Ток какой, только большой или только маленький?
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 825
Репутация: 246
|
Там похоже сверху пол транса отрезано, на 220 В?
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 20.07.2016
Адрес: Россия, Амурская область
Сообщений: 1,179
Репутация: 146
|
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,555
Репутация: 136
|
Цитата:
Точнее регулируемого выпрямителя . Уменя тоже вопрос по схеме - как частотник нельзя обратить и свой задающий притулить с разносом на 3 фазы ? |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 07.05.2017
Сообщений: 39
Репутация: 11
|
Так там пів трансформатора
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 07.05.2017
Сообщений: 39
Репутация: 11
|
Міряв постпостійну напругу і крутив змінний резистор то регулюється від 18до45в
|
||