Новичок
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
Приветствую всех!
Если есть среди участников форума специалисты по многофазным выпрямителям или просто знающие люди, то прошу ответить. Не вдаваясь особо в подробности, передо мной стоит задача сравнить шестифазную мостовую схему выпрямителя с многофазной(можно начать с двенадцатифазной). Могу сказать, что хотелось бы выбрать схему, которая при одинаковом токе нагрузки имеет наименьший ток потребления(если такое возможно). Перечитал много литературы, среди других нашел хорошую книжку(12-фазные полупроводниковые выпрямители тяговых подстанций, Шалимов). Так вот, там есть формула: " ...в схемах выпрямления с m пульсациями действующее значение сетевого тока I1=1/[K*(корень из 6)*sin(pi/m)]*Id, где K - коэффициент трансформации; Id- значение выпрямленного тока. Из соотношения следует, что с ростом числа пульсаций m уменьшается действующее значение тока при реализации данного выпрямленного тока..." Не нравится мне здесь то, что синус стоит в знаменателе и при увеличении m синус уменьшится(sin(pi/6)=0.5, а sin(pi/12)=0.26), значит, дробь увеличится и I1 тоже должен увеличиться при одном и том же Id. В общем, жду комментариев специалистов! Может быть, у кого-нибудь есть материалы по теме, прошу поделиться. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,845
Репутация: 804
|
Из соотношения следует, что с ростом числа пульсаций m уменьшается действующее значение тока при реализации данного выпрямленного тока..."
Обычная "очепатка". Действующее значение тока определяется по уровню 0,707 от амплитудного, как следствие аппроксимации площади, накрываемой синусоидой, равным по площади прямоугольником, при сохранении длительности периода. При увеличении числа пульсаций, т.е. частоты напряжения и уменьшения угла фазового сдвига между фазными напряжениями, синусоиды начинают больше "наползать" друг на друга, что приводит к увеличению накрываемой ими площади, а, значит, к увеличению действующего напряжения. В пределе, при m стремящемся к бесконечности, действующее напряжение стремится к амплитудному значению. Это если на пальцах. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
Спасибо за ответ!
Только ток в данном случае - величина несинусоидальная, потому тут так все непросто. На самом деле, еще ток I1 зависит от K, который, очевидно, не сохраняется один и тот же для различных схем. По моему мнению, при одинаковой мощности нагрузки I1 должен быть примерно одной величины независимо от схемы многофазного выпрямителя. Вот если бы найти методику расчета I1 для различных схем, чтобы самому сравнить результаты для каждой схемы. Кстати, в одном из источников для 12фазной последовательной схемы с двумя мостами указано, что это I1=1.57*Id/K(так в нескольких было), в другом - I1=0.81*Id/K... Вот бы разобраться в этом вопросе! |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 640
|
для чисто активной нагрузки (без индуктивностей и конденсаторов) и без учета падения напряжения на диодах для мостовых схем действующий ток фазы находится по формуле
Iд=sqrt(2/m)*Iн , где m - кол-во линейных присоединений или кол-во полумостов Iн - действующий ток нагрузки |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,845
Репутация: 804
|
Любой гармонический сигнал есть суть синусоида. Форма сигнала определяется наличием в нём различных составляющих гармоник. В пределе, когда число гармоник стремится к бесконечности, синусоида превращается в прямоугольник (меандр).
Коэффициент трансформации К определяется, как отношение величины выходного параметра к величине входного параметра. Однако, значение К=1 не означает, что передача энергии из первичной обмотки во вторичную будет 100%. Реально будет меньше, т.к. существуют различные потери на активное и реактивное сопротивление обмоток, гистерезис и т.д. Характеризуется это величиной КПД. Если к этому добавить ещё и выпрямитель, то потерь будет ещё больше. Но в этом случае речь уже нужно вести не о коэффициенте трансформации, а о коэффициенте передачи. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Извините, но я никак не возьму в толк, что Вам нужно? P.S. Справа, внизу есть кнопочка "спасибо". |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
Что мне нужно?
Мне нужно выбрать многопульсную схему выпрямления на основании ее сравнения с шестипульсной по минимальному первичному току. Если есть, мне нужны формулы, методики, ссылки на литературу, чтобы достичь решения этой задачи. В идеале, конечно, самому бы уметь определять первичный ток для любой схемы. Потому что перед тем, как ее собрать, нужно быть на все 100% уверенным в том, что параметры будут соответствовать расчетным. Iд=sqrt(2/m)*Iн , где m - кол-во линейных присоединений или кол-во полумостов Iн - действующий ток нагрузки А если схема 12-пульсная(2 моста последовательно)? Тогда m=? И формула-то есть(от Шалимова) I1=1/K/(корень из 6)/sin(pi/m)*Id Но пояснения к ней настораживают. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,845
Репутация: 804
|
Почитайте здесь http://alnam.ru/book_pe.php?id=70
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,845
Репутация: 804
|
Цитата:
Serg180216, а в Вашей квартире какое напряжение используется, линейное или, может быть, фазное? |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |